Page    3820
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼ALC外壁貫通部の防食テープの必要性  にゃにこ 21/8/13(金) 15:37
   ┣Re:ALC外壁貫通部の防食テープの必要性  hiro17854 21/8/14(土) 17:36
   ┃  ┗Re:ALC外壁貫通部の防食テープの必要性  にゃにこ 21/8/24(火) 12:16
   ┗Re:ALC外壁貫通部の防食テープの必要性  管理人(Yoh) 21/8/20(金) 12:15

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ALC外壁貫通部の防食テープの必要性
 ■名前 : にゃにこ
 ■日付 : 21/8/13(金) 15:37
 -------------------------------------------------------------------------
   質問失礼いたします。

ALCの外壁を貫通する排気ダクト(レンジフード系統)について
貫通部に防食テープを巻くべきなのでしょうか?
分かる方教えていただけると幸いです。

よろしくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ALC外壁貫通部の防食テープの必要性  ■名前 : hiro17854  ■日付 : 21/8/14(土) 17:36  -------------------------------------------------------------------------
   巻かないと思います。
よれよりも止水処理の方法をよく考えた方が良いですよ
雨ががり部なら設備屋でやらずに建築に依頼した方が良いです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ALC外壁貫通部の防食テープの必要性  ■名前 : にゃにこ  ■日付 : 21/8/24(火) 12:16  -------------------------------------------------------------------------
   返信遅くなり申し訳ございません。

回答ありがとうございます。
図面照査する上で外壁貫通部に防食巻くように設計事務所が
記載していたので、気になりました。
バルコニー側で雨の流入も考えられますので、
止水処理についてはこれから検討しようかと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ALC外壁貫通部の防食テープの必要性  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 21/8/20(金) 12:15  -------------------------------------------------------------------------
   > にゃにこ さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3820





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━