Page    3983
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼ダクトの竪穴区画貫通について  ichippii 23/3/7(火) 19:43
   ┗Re:ダクトの竪穴区画貫通について  masa 23/3/7(火) 23:45
      ┗Re:ダクトの竪穴区画貫通について  ichippii 23/3/9(木) 20:09

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ダクトの竪穴区画貫通について
 ■名前 : ichippii
 ■日付 : 23/3/7(火) 19:43
 -------------------------------------------------------------------------
   竪穴区画をダクトが貫通する場合
区画貫通部はFDの設置か、SFDの設置どちら何でしょうか?
画像ファイルのようなルートです
施工経験者様とか教えてください


添付画像
【質疑.jpg : 55.1KB】
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクトの竪穴区画貫通について  ■名前 : masa  ■日付 : 23/3/7(火) 23:45  -------------------------------------------------------------------------
   竪穴区画内に制気口が無い、単独階の排気ダクトの通過だけなら、FD(防火ダンパー)の設置で良いと思います。
SFDを使用する場合は、異なる階で煙の伝搬可能な制気口がある場合、異種用途間で煙の伝搬可能な制気口がある場合です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクトの竪穴区画貫通について  ■名前 : ichippii  ■日付 : 23/3/9(木) 20:09  -------------------------------------------------------------------------
   参考になりました
ありがとうございます

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3983





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━