Page 482 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼老人施設の浴槽熱消費量 ソシオ 04/3/16(火) 3:02 ┣Re:老人施設の浴槽熱消費量 兄やん 04/3/16(火) 12:30 ┃ ┗Re:老人施設の浴槽熱消費量 ソシオ 04/3/16(火) 13:32 ┗Re:老人施設の浴槽熱消費量 なかしん 04/3/16(火) 14:43 ┗Re:老人施設の浴槽熱消費量 ソシオ 04/3/16(火) 16:55 ┗Re:老人施設の浴槽熱消費量 hama 04/3/16(火) 17:59 ┗Re:老人施設の浴槽熱消費量 ソシオ 04/3/17(水) 17:24 ┗浴槽側の表面熱伝達率について hama 04/3/17(水) 22:20 ┗Re:浴槽側の表面熱伝達率について ソシオ 04/3/18(木) 1:22 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 老人施設の浴槽熱消費量 ■名前 : ソシオ ■日付 : 04/3/16(火) 3:02 -------------------------------------------------------------------------
こんにちは。 私、今回某老人施設の機械設備設計を担当する事になったのですが、 浴槽内の熱量損失量の算定で悩んでおります。 諸条件と致しましては、 ・約30m2の屋内浴室内に、 2.1m x 3m x 0.6h = 3.78m3 の浴槽 ・使用人員は、15〜20人/日 ・浴槽ろ過有り、2回/h ・シャワー金物、7個 ・使用時間、 約6時間程度 検討案としては、 コージェネレーション(発電出力9.8kW程度)排熱量 20,000kcal/h、真空式温水器、貯湯槽、ろ過機、を利用した中央給湯循環方式で検討しております。 夏場の、浴槽からの熱損失量を算定したいのですが、 色々な書籍・インターネット・当過去ログ等探してみたのですが、 大体、冬場の外気温度と浴槽温度の温度差の大きい資料しか掲載されていないように思われます。 どなたか、夏場の外気温度と浴槽温度の温度差の少ない際の損失熱量の設計資料・計算式等ご存知の方がおられましたら、お教え頂きたいです。 (何故、このような事をと、思われる方もおられると思うので・・・。上記の通り、コージェネレーションを検討しております。その際に、常時コージェネの排熱を有効利用する為に、ろ過の昇温と給湯系統の加温に利用しようかと考えております。給湯の負荷が発生している際は排熱を捨てる(放熱ファンによって)問題はないと思われるのですが、利用形態によっては完全に給湯負荷のない時間帯がでてくると考えられます。その際には、もちろん排熱を捨てる(放熱ファン)ことになると考えられます。そうすると、本来の目的である省エネという観点から外れてしまうように個人的に思ってしまいます。ということで、3方弁等でろ過の昇温系統に熱交換させてやり、浴槽の損失熱量が1年間を通してがある一定の熱量があるならば、コージェネもうまく利用できるのではないかなと思っております。) 設計の方々に設計資料(技術)を教えてくれと頼むことは失礼とは存じておりますが、なにぶんまだまだ未熟な設計者ですのでよろしく御願い致します。 |
まともな回答でなくてスミマセン。 この程度の浴槽の放熱量は、コージェネ廃熱に比べて 少な過ぎるのではないでしょうか。 冬期にピット内へ温風を吹いて、床暖房にしては? |
早速のお返事ありがとうございます。 >まともな回答でなくてスミマセン。 >この程度の浴槽の放熱量は、コージェネ廃熱に比べて >少な過ぎるのではないでしょうか。 やはりそうですかねー。なんとなくはわかるのですが、何か数字的根拠とかありませんか?一応、コージェネ排熱は、19500kcal/hです。 >冬期にピット内へ温風を吹いて、床暖房にしては? なるほどおもしろそうですね。検討してみます。 |
給排水・衛生設備 計画設計の実務の知識 空気調和・衛生工学会偏 オーム社 浴槽循環濾過システムの加熱負荷を計算する概略式が出ています。 このサイトから購入できます。 2002年12月号 建築設備と配管工事にも出ています。 夏場という条件ですが、浴槽の熱は浴槽側面・下面から室内等へ流れ、上面は 蒸発潜熱を含む熱が室内へ流れます。浴槽上面は気流や室内湿度の影響がありま すので、概略式の根拠を確認する必要があります。 根拠については、どなたかレスをお願い致します。 |
>給排水・衛生設備 計画設計の実務の知識 空気調和・衛生工学会偏 オーム社 >浴槽循環濾過システムの加熱負荷を計算する概略式が出ています。 >このサイトから購入できます。 >2002年12月号 建築設備と配管工事にも出ています。 > >夏場という条件ですが、浴槽の熱は浴槽側面・下面から室内等へ流れ、上面は >蒸発潜熱を含む熱が室内へ流れます。浴槽上面は気流や室内湿度の影響がありま >すので、概略式の根拠を確認する必要があります。 > >根拠については、どなたかレスをお願い致します。 ありがとうございます。早速確認してみます。 |
水面からの損失熱量については、私は以下の計算式を使用しました。 -冬場の露天風呂の熱損失算定用 趣味の世界ですがー 過去に組んだものなので、うろ覚えですいません。 ai = 2.33/1000; //(kw/(m2*℃) RR = 2520 ;//kj/kg 蒸発潜熱 kw = 3600; // KJ/H Tw:=湯温 A1:=湯面面積; Ta:=外気温度; Rh:=外気湿度; Vi:=外気風速; qis :=ai*(Tw-Ta)*A1; pws:=Twの分圧 pw :=(Taの分圧)*Rh/100 wd:=(0.0178+0.0152*Vi)/133.322*(pws-pw)*A1(蒸発水量) qid:=wd*RR/kw; 湯面表面からの損失熱量は Q1 := qis+qid 側面 底面の放熱量は組まなかったので資料が残っていません。 参考になるかどうかは判りませんが |
>水面からの損失熱量については、私は以下の計算式を使用しました。 > -冬場の露天風呂の熱損失算定用 趣味の世界ですがー >過去に組んだものなので、うろ覚えですいません。 > > ai = 2.33/1000; //(kw/(m2*℃) > RR = 2520 ;//kj/kg 蒸発潜熱 > kw = 3600; // KJ/H > Tw:=湯温 > A1:=湯面面積; > Ta:=外気温度; > Rh:=外気湿度; > Vi:=外気風速; >qis :=ai*(Tw-Ta)*A1; >pws:=Twの分圧 >pw :=(Taの分圧)*Rh/100 ありがとうございます。大変参考になります。 底面、側面は材料の熱伝導率調べてみまして、一度計算してみます。 > >wd:=(0.0178+0.0152*Vi)/133.322*(pws-pw)*A1(蒸発水量) >qid:=wd*RR/kw; >湯面表面からの損失熱量は >Q1 := qis+qid > >側面 底面の放熱量は組まなかったので資料が残っていません。 >参考になるかどうかは判りませんが |
ソシオさんへ 気になって底面、側面の放出熱量が気になって昨日考えたんですが、 浴槽側の表面熱伝達率で迷いました。 ”底面、側面は材料の熱伝導率調べてみまして、一度計算してみます。” ということなんで、出来れば教えてもらいたいんですが、 浴槽内の表面熱伝達率(自然対流熱伝達?)はどの様に考えれば 良いのでしょうか. これを見られた方でご存知の方がありましたら、教えて願えないでしょうか。 by hama |
> ソシオさんへ >気になって底面、側面の放出熱量が気になって昨日考えたんですが、 >浴槽側の表面熱伝達率で迷いました。 >”底面、側面は材料の熱伝導率調べてみまして、一度計算してみます。” >ということなんで、出来れば教えてもらいたいんですが、 >浴槽内の表面熱伝達率(自然対流熱伝達?)はどの様に考えれば >良いのでしょうか. > これを見られた方でご存知の方がありましたら、教えて願えないでしょうか。 > by hama 兄やんさん・なかしんさん・hamaさんありがとうございます。 早速、給排水衛生設備 計画設計の実務の知識(空気調和衛生工学会)編改訂2版、見ました。P214に載っておりました。(古い方の本は見てたのですが・・。)詳しい計算はまだしておりませんが、これで概算の計算はできそうです。まずはしっかり勉強してみます。ありがとうございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━