Page 515 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼汚水ポンプ槽の大きさ? まる 04/4/9(金) 19:42 ┣Re:汚水ポンプ槽の大きさ? 兄やん 04/4/9(金) 20:08 ┃ ┗Re:汚水ポンプ槽の大きさ? 兄やん 04/4/9(金) 20:14 ┣Re:汚水ポンプ槽の大きさ? masa 04/4/10(土) 13:01 ┣Re:汚水ポンプ槽の大きさ? かわべ 04/4/11(日) 10:44 ┗Re:汚水ポンプ槽の大きさ? まる 04/4/13(火) 11:22 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 汚水ポンプ槽の大きさ? ■名前 : まる ■日付 : 04/4/9(金) 19:42 -------------------------------------------------------------------------
どなたか教えてください。 倉庫の敷地内に別棟で、もう一棟倉庫を新築します。 既設の倉庫は、浄化槽を使用しています。 作業人数は変更ないので、浄化槽はそのまま既設の物を 使いたいのですが、 今回新築する倉庫から、既設の浄化槽まで配管するまでに 管の深さが、浄化槽の流入管底よりも深くなってしまいます。 そこで、浄化槽の手前で汚水のポンプ槽を設けて既設の枡に 放流しようと思うのですが、どの程度の大きさにすれば よいのでしょうか。 何か計算式やら、決まり事があるのでしょうか。 よろしくお願いします。 |
ノッケからVE案です。 使用人数がわかりませんが、中継するだけならば、人孔に着脱式のポンプを1台 設置するだけでよいのではないでしょうか。 臭突が設けられない場合は、ポンプ廻りをモルタルでスリバチ状に仕上げて 滞留水量を少なくすれば、臭気が上がり難くなり、マンホールの穴だけでも 大丈夫だと思います。 新設の便器数から同時使用率を100%としても、毎分100リットル程度でしょう。 万が一にポンプが故障しても、新設の方だけを使用禁止にすればいいと思います。 東京都が床面に1/10の勾配を設けろ!とゴネたらごめんなさい。 |
「施工のはなし」ではなく「設計のはなし」でしたネ。 ちょっと場違いの回答で申し訳ない。 |
中継ポンプ槽ということであれば、汚物ポンプの運転時間を10分位で設定して汚水槽の有効容量を算定すればいいと思います。 汚物ポンプの80mmの最低流量が100L/min~200L/minなので、1m3~2m3で有効容量を決めればいいでしょう。 ポンプメーカーやマンホールメーカーで、その程度の規模の中継ポンプユニットも製作しています。 浄化槽用ということであれば、浄化槽のメーカーで流量調整槽などの名称で同様のものを製作しています。 |
浄化槽の「沈殿分離層に前置する原水ポンプ槽」に該当するように思います。 その場合は、有効容量、流量調整機能、スクリーンなどについて決まりが ありますから、「し尿浄化槽の構造基準・同解説」を参照してください。 また届出も必要なはずですから浄化槽設備士に相談して、浄化槽の定期検査で 指摘を受けないよう注意してください。 浄化槽の流入側に、ポンプの入る桝を設けただけではやり直しになりかねませんので。 |
みなさん、色々貴重なご意見ありがとうございます。 一度、浄化槽設備士の方に相談をしてみます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━