Page 523 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼一般ビルの汚水槽・雑排水槽の容量について マイシン 04/4/13(火) 21:34 ┣Re:一般ビルの汚水槽・雑排水槽の容量について 兄やん(niiyan) 04/4/18(日) 1:20 ┗Re:一般ビルの汚水槽・雑排水槽の容量について masa 04/4/18(日) 7:24 ┗お礼 マイシン 04/4/19(月) 17:52 ┗Re:お礼 兄やん 04/4/19(月) 19:23 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 一般ビルの汚水槽・雑排水槽の容量について ■名前 : マイシン ■日付 : 04/4/13(火) 21:34 -------------------------------------------------------------------------
一般オフィスビルの汚水槽・雑排水槽(地下設置)の容量算定についてです。文献等を読んでも、参考程度のことしか書いておりませんが、皆様は何を基準に設計なされているのでしょうか?若輩物にお教えください。 |
ビル管理の立場では、必要最小限にして欲しいです。 法定清掃費用は容積に比例しますから。 東京ではビルピット条例がありましたね。 夜間排水が求められれば、余裕を見て、2日分の容量が 必要でしょう。 |
放流調整が無い場合は貯留時間2h~3h程度で設計するのがビルピット対策上有効です。 有効容量を2h~3hとし、槽の最大容量を4hとするか、安全の為に大きめにする場合は排水ポンプをタイマー制御として、貯留時間を調整します。 |
兄やん様、masa様どうもありがとうございました。 参考にさせていただきます。 |
おっと、間違えないように! 槽の容量と貯留量は異なります。 貯留量はフロートスイッチの高さで調節できますが、躯体は大きく出来ません。 ポンプの最低起動水位、予定貯留水位、最大貯留量(緊急時対応)を考慮して下さい。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━