Page     536
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼煙導について教えてください  みっしゃん 04/4/14(水) 0:14
   ┗Re:非常用発電機の排気(煙導)について  Qちゃん団塊の空調屋 04/4/22(木) 13:45
      ┗Re:非常用発電機の排気(煙導)について  レッドゾーン 04/4/22(木) 22:17
         ┗Re:非常用発電機の排気(煙導)について  みっしゃん 04/4/23(金) 0:35
            ┗Re:発電機の排気(煙導)の抵抗計算  Qちゃん団塊の空調屋 04/4/27(火) 10:54
               ┗Re:発電機の排気(煙導)の抵抗計算  みっしゃん 04/4/28(水) 1:06

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 煙導について教えてください
 ■名前 : みっしゃん
 ■日付 : 04/4/14(水) 0:14
 -------------------------------------------------------------------------
   煙導につて教えてください。

今、非常用電源の発電機(仮設)の煙導を設置しようとしていますが、横引きが25mで縦が12m程ですので、ちゃんと排気できるか心配です。
仮設ですので、100Aのパイプで発電機は出ています。φ150ぐらいで配管するつもりでしたが、どうでしょうか?
シロッコファンなどで強制排気が一番ですが、何か他にいい方法があるのでしょうか?
施主の要望で、ファンなどは止めてほしいらしいので悩んでいます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:非常用発電機の排気(煙導)について  ■名前 : Qちゃん団塊の空調屋  ■日付 : 04/4/22(木) 13:45  -------------------------------------------------------------------------
   みっしゃんへ

非常用発電機の排気(煙導?)の選定について

 ボイラーとエンジンまたはタービン発電機の基本的な違いを確認してください。

1.ボイラーは燃焼でドラフト(排気ガスの温度差比重)を利用して自然通風で排出する。
 従って抵抗がつけられない。
2.発電機はエンジンであればオットーサイクル(簡単には爆発力?)により排出する。
 従って抵抗がつけられる。約4000~5000Pa程度(400mmAq) 発電機メーカーに電話して念のため問題ないことを確認してください。

ただし、煙導を断熱することと、横引き管と立て管の下部に水抜きを設けてください。騒音対策が必要ならサイレンサー(消音マフラー)を検討してください。

 以上誰もレスしないので老婆心まで!
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:非常用発電機の排気(煙導)について  ■名前 : レッドゾーン  ■日付 : 04/4/22(木) 22:17  -------------------------------------------------------------------------
   煙導にかかる熱伸縮にきおつけたほうが良いと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:非常用発電機の排気(煙導)について  ■名前 : みっしゃん  ■日付 : 04/4/23(金) 0:35  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。

エンジン型の発電機です。配管の抵抗作用ってやっぱりかなりのものですよね。
排気できるのでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:発電機の排気(煙導)の抵抗計算  ■名前 : Qちゃん団塊の空調屋  ■日付 : 04/4/27(火) 10:54  -------------------------------------------------------------------------
    排気が簡単にできることを確認します。

>エンジン型の発電機です。配管の抵抗作用ってやっぱりかなりのものですよね。
>排気できるのでしょうか?

 詳細については、国交省 H14年度版 「建築設備設計基準」121Pの燃料系発電設備を参照のこと。

<仮定条件>
1.発電機の容量は100KW(125KVA)排気筒100Aより推定
2.燃料はA重油(LHV低位発熱量42,700KJ/KG)
3.燃料消費量31.3L/H (発電効率31.7%程度)
5.排ガス量551Nm3/H、温度456℃
6.許容背圧4000Pa

抵抗の計算
1.直管部:50pa/m x 37m x 1.5=2775pa
2.エルボ:85pa/個 x 5個 x 1.0= 425pa
3.煙突頂部:傘付き(風圧考慮)   = 150pa
                合計 =3350pa<4000pa
ただし、抵抗の計算は142p~144pの図表より算出した概略値です。
 詳細は煙突の抵抗計算を行ってください。
又、容量等が異なる場合は、仮定条件の内容をメーカに確認して計算すればよいと思います。
                   以上
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:発電機の排気(煙導)の抵抗計算  ■名前 : みっしゃん  ■日付 : 04/4/28(水) 1:06  -------------------------------------------------------------------------
   何度もありがとうございます。

よくわかりました。実は、私、この本を持っていませんので、早速購入し勉強させてもらいます。っと思ったら、インターネットで調べてみるともう売っていないような予感がします。

これとよく似た内容が載っているような専門書などがないものでしょうか。
何度もすみません。よかったら教えてくださいませんか。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 536





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━