 ■題名 : 送風機より吹き出す風の到達距離は?
 ■名前 : 文系の冷凍機屋一年生
 ■日付 : 04/5/16(日) 15:07
 -------------------------------------------------------------------------
   表題通り、ユニットクーラー、エアコン室内機、換気扇等より吹き出される風の到達距離を求める計算式は、存在するのでしょうか?

吹き出し口の面積、ケーシング・ダクトの面積、通過するコイル・フィルター等の負荷によって条件は変わると思いますが、吹き出し後何メートル先では、どれだけ減衰する、等の資料がありそうな気がするのですが・・・・。

メーカーのカタログに載っていても、せいぜい計測値しか無く、色々資料を探しているのですが、見つける事ができません。

諸先輩方のお知恵をお貸し下さい。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:送風機より吹き出す風の到達距離は?  ■名前 : hama  ■日付 : 04/5/16(日) 23:10  -------------------------------------------------------------------------
   私は空気調和衛生工学便覧ー空気調和編ー
送風機系の設計ー空気分布~を参考にしてます。
便覧の版により、多少見出しの呼び方が違うかも
知れません。
気流解析ソフトもあるようですが、その計算方法はわかりません。
(気流解析君というソフトは体験版がでてますよ)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:送風機より吹き出す風の到達距離は?  ■名前 : NSP  ■日付 : 04/5/17(月) 10:44  -------------------------------------------------------------------------
   噴流の到達距離
 
V = Vo×1/10 の範囲で
 
L = 30~40×Do

ここに、Vo:噴出し速度(m/sec)
    Do:噴出口直径(m)≒√(W×H)
    L :到達距離 (m)
 
以上、石原正雄著「建築換気設計」より。


 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:送風機より吹き出す風の到達距離は?  ■名前 : 兄やん  ■日付 : 04/5/17(月) 20:10  -------------------------------------------------------------------------
   空気の攪拌が目的なら、サーキュレーターやレタンダクトの延長を
お勧めします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:送風機より吹き出す風の到達距離は?  ■名前 : ダンパー  ■日付 : 04/5/17(月) 23:10  -------------------------------------------------------------------------
   質問は、到達距離を求める計算式じゃ!

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:送風機より吹き出す風の到達距離は?  ■名前 : mid  ■日付 : 04/5/17(月) 23:55  -------------------------------------------------------------------------
   >メーカーのカタログに載っていても、せいぜい計測値しか無く、色々資料を探しているのですが、見つける事ができません。
>
ユニットクーラー、エアコン室内機、換気扇等なら、

メーカーの技術資料にあるとおもいますが、

また、理論式で計算する場合、CFDで数値実験する場合も

結果的にメーカーの実験的係数を用いて補正せざるをえないのですが・・・
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 先輩方、ありがとうございます。  ■名前 : 文系の冷凍機屋一年生  ■日付 : 04/5/18(火) 0:18  -------------------------------------------------------------------------
   参考になりました。
会社や取引先の資料をひっくり返しても、見つけられなかったものですから。
非常に助かりました。