Page 593 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼浴槽の大きさの設定について タブさん 04/6/15(火) 14:21 ┣Re:浴槽の大きさの設定について あきら 04/6/15(火) 18:45 ┣Re:浴槽の大きさの設定について なかしん 04/6/16(水) 18:01 ┃ ┗Re:浴槽の大きさの設定について タブさん 04/6/16(水) 18:25 ┃ ┗Re:浴槽の大きさの設定について minami 04/6/17(木) 10:13 ┗Re:浴槽の大きさの設定について 兄やん 04/6/17(木) 20:41 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 浴槽の大きさの設定について ■名前 : タブさん ■日付 : 04/6/15(火) 14:21 -------------------------------------------------------------------------
小さな町の設備屋です。 今度ディサービスの浴室を作るという事で、オーナーより浴槽の大きさを訪ねられました。 10人程度がいっぺんに入る位の大きさにとの事。 1人当たりの面積?の算出方法とかマニュアルみたいなものがあるのでしょうか。 どなたか御存知の方いらっしゃれば教えて頂けないでしょうか。 宜しくお願い致します。 |
>小さな町の設備屋です。 >今度ディサービスの浴室を作るという事で、オーナーより浴槽の大きさを訪ねられました。 >10人程度がいっぺんに入る位の大きさにとの事。 >1人当たりの面積?の算出方法とかマニュアルみたいなものがあるのでしょうか。 >どなたか御存知の方いらっしゃれば教えて頂けないでしょうか。 >宜しくお願い致します。 温泉か、風呂屋に実際行って見ることです。 実体験こそ、最良のデーターと思います。 |
>10人程度がいっぺんに入る位の大きさにとの事。 >1人当たりの面積?の算出方法とかマニュアルみたいなものがあるのでしょうか。 マニュアル的なものを見たことがありませんね。1人当り350リットル~500リットルでは ないでしょうか?浴槽の形状もよると思いますよ。丸や四角でも異なります。 どうしても、人は壁を背にしたがるものです。 浴槽の真ん中に入るのは、子供くらいかしら・・・・・ 若いころ、クアハウスの計画があり、色々温泉めぐりをしました。 浴槽にメジャーを持ち込んだのは、私ぐらいかしら?? 「深さ」や「洗い場」の研究をいたしました。 ちょっと仕事を離れ、温泉に行くことをお進めいたします。コンベックスは忘れずに! 昨今、大きな浴槽を作ることを避けています。(レジオネラ菌の問題?) |
皆さんご意見有難うございました。 ご提案の通り実際の大浴場等にいって確認したいと思います。 実際それが1番ですね! |
概略であれば下式で試算します。 α=0.25×P÷h ここでα:浴槽平面積 P:同時最大入浴人員(人) h:浴槽深さ(m) 10人、深さ0.5mとすると α=0.25×10÷0.5=5㎡ 同上は経験による参考として使ってます。 でも、いろいろなところの視察が一番でしょうね |
デイは介添えし易い様に、またボケた人も多く、槽内で脱糞することもあるため、 浴槽を小分けにしたり、循環装置の緊急停止ボタンを設けたりしました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━