Page 599 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼移動式粉末消火器の水平距離 ちの 04/6/24(木) 9:31 ┗Re:移動式粉末消火器の水平距離 K2 04/6/24(木) 23:59 ┗Re:移動式粉末消火器の水平距離 ちの 04/6/25(金) 10:09 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 移動式粉末消火器の水平距離 ■名前 : ちの ■日付 : 04/6/24(木) 9:31 -------------------------------------------------------------------------
法面に3階建て駐車場の計画中です。 最下階の一部(デッドスペース)は床が無く(吹き抜け)フェンスで囲ってあるのですが、水平距離15m範囲から除外しても良いのでしょうか。 |
>最下階の一部(デッドスペース)は床が無 デットスペースなら警戒不要でしょう。 一般に消火設備は床面積に算入されている部分を警戒します。 トラックヤードのピロティで、延床面積に入っていないが、 建築面積に入っている部分を警戒させられる場合も(たまに) ありますが、屋内消火栓にしても、スプリンクラー、補助散水栓に しても床面積算入で判断されます。 今回はデットスペースということですから。 |
K2さんありがとうございます。 早速消防へ行って事前協議してきます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━