Page 616 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼水と湯の混合比 たか 04/7/7(水) 17:05 ┣Re:水と湯の混合比 noa 04/7/8(木) 8:55 ┃ ┗Re:水と湯の混合比 おっちゃん 04/7/8(木) 10:27 ┗Re:水と湯の混合比 なかしん 04/7/8(木) 10:33 ┗Re:水と湯の混合比 たか 04/7/8(木) 19:50 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 水と湯の混合比 ■名前 : たか ■日付 : 04/7/7(水) 17:05 -------------------------------------------------------------------------
お風呂に、45℃のお湯を溜めようとしてるのですが、水温15℃湯温80℃の場合、水と湯の湯量の比率の計算がわからないのですが? 知人は、湯が70%水が30%くらいだと言ってるのですが? |
同量入れた場合はいくらになるでしょうか? この場合、水温と湯温の平均温度になります。 よって、(15+80)/2=47.5℃です。 >知人は、湯が70%水が30%くらいだと言ってるのですが? この場合、何℃になるでしょうか? 80*0.7+15*0.3=60.5℃になります。 やけどしちゃいますね~ 単純に混合比で決まってきます。 A*x+B*(1-x)で出てきますので計算してみてください。 |
こりゃ方程式の世界ですな。 仮定として(比重その他は無視して) 浴槽に100リットル必要とします。 湯 80℃ xリットル 水 15℃ yリットル 計 45℃ 100リットル となります。 ここで水はy=(100リットル-xリットル)ですので 80x+15(100リットル-x)=45×100 という方程式になります。 計算すると、 湯が x=46.16リットル 水が y=100-46.16=53.84リットル 仮定で合計を100としてますので、そのまま比率として いいのではないでしょうか。 |
>お風呂に、45℃のお湯を溜めようとしてるのですが、水温15℃湯温80℃の場合、水と湯の湯量の比率の計算がわからないのですが? >知人は、湯が70%水が30%くらいだと言ってるのですが? 【問題1】 45℃のお湯100リットルを作るのに、水15℃(Xリットル)とお湯80℃(Yリットル)を 何リットルずつ入れたらできますか? (放熱はありません。また他からの取得する熱もありません。) と書くと、算数か理科に出てくる問題ですね。X,Yは出てこないか? X + Y = 100 15X + 80Y= 45*100 を解けばよいのしょうね(^^ 【答え】 X=53.85リットル(53.85%) Y=46.15リットル(46.15%) |
みなさん、ありがとうございます。 とても、参考になりました。 この場を借りまして、お礼を申し上げます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━