Page      64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼大型浴槽の排水時間  fumi 03/1/15(水) 11:21
   ┣Re:大型浴槽の排水時間  風車 03/1/15(水) 18:03
   ┗Re:大型浴槽の排水時間  風車 03/1/15(水) 18:05
      ┗Re:大型浴槽の排水時間  fumi 03/1/15(水) 20:10
         ┣Re:大型浴槽の排水時間  風車 03/1/15(水) 22:32
         ┗Re:大型浴槽の排水時間  風車 03/1/15(水) 22:44

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 大型浴槽の排水時間
 ■名前 : fumi
 ■日付 : 03/1/15(水) 11:21
 -------------------------------------------------------------------------
   施主より大型浴槽(8m3程度)の排水時間を算出してほしいと言われました。
水位による水圧等は無視して簡易な物で良いのですが、計算方法が分かりません。
どなたか教えていただけないでしょうか。

※ちなみに排水管口径は100A、通気はループ通気を予定しています。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:大型浴槽の排水時間  ■名前 : 風車  ■日付 : 03/1/15(水) 18:03  -------------------------------------------------------------------------
   >施主より大型浴槽(8m3程度)の排水時間を算出してほしいと言われました。
>水位による水圧等は無視して簡易な物で良いのですが、計算方法が分かりません。
>どなたか教えていただけないでしょうか。
>
>※ちなみに排水管口径は100A、通気はループ通気を予定しています。

須賀さんの、ちょこっと計算サービスです。

http://www.suga-kogyo.co.jp/techno/keisan.html#
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:大型浴槽の排水時間  ■名前 : 風車  ■日付 : 03/1/15(水) 18:05  -------------------------------------------------------------------------
   >施主より大型浴槽(8m3程度)の排水時間を算出してほしいと言われました。
>水位による水圧等は無視して簡易な物で良いのですが、計算方法が分かりません。
>どなたか教えていただけないでしょうか。
>
>※ちなみに排水管口径は100A、通気はループ通気を予定しています。

計算結果は、下記でした

/// 計算条件 /// 水槽の巾 [m] :2.0 
水槽の奥行 [m] :2.0 
水槽の水位 [m] :2.0 
排水管の径 [mm] :100 

/// 計算結果 ///水槽の面積 [m2] :4.0
排水管の断面積 [m2] :0.0079
面積比 [-] :509.3
水槽の水量 [m3] :8.0
排水時間 [分] :5.4
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:大型浴槽の排水時間  ■名前 : fumi  ■日付 : 03/1/15(水) 20:10  -------------------------------------------------------------------------
   >計算結果は、下記でした
>
>/// 計算条件 /// 水槽の巾 [m] :2.0 
>水槽の奥行 [m] :2.0 
>水槽の水位 [m] :2.0 
>排水管の径 [mm] :100 
>
>/// 計算結果 ///水槽の面積 [m2] :4.0
>排水管の断面積 [m2] :0.0079
>面積比 [-] :509.3
>水槽の水量 [m3] :8.0
>排水時間 [分] :5.4

ありがとうございます。参考になりました。
須賀工業さんにも感謝です。
ただちょっと気になったのですが
管路の長い浴槽と管路の短い水槽の排水管を
同じ様に考えてので良いのでしょうか。
浴槽の排水管も満流状態になると考えれば
同じなのでしょうか。実際どうなのでしょう。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:大型浴槽の排水時間  ■名前 : 風車  ■日付 : 03/1/15(水) 22:32  -------------------------------------------------------------------------
    St : 水槽の面積
Ht : 水槽の水位
Sp : 排水管の断面積(<<St)
Vp : 排水管内の流速
dT : 微小時間
dHt : dTにおける水槽の水位の変化量(<0)
g : 重力加速度(=9.8)

管路損失を見込む場合、原式

連続の式より St×(-dHt)=Sp×Vp×dT ─ ①
ベルヌーイの式より g×Ht=Vp2/2 ─ ②

に対して、単純に②の部分に抵抗係数ζを追加して管路損失を見込んではどうか、

ベルヌーイの式より (g×Ht)/(1+ζ)=Vp2/2 ─ ②
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:大型浴槽の排水時間  ■名前 : 風車  ■日付 : 03/1/15(水) 22:44  -------------------------------------------------------------------------
   この浴槽の数字を、須賀の式に入れると

ほぼ似たような時間になりますねえ・・・

意外と、いけるかも!

http://www.toto.co.jp/catalog/kaikura/pdf/0169.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 64





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━