Page     653
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼釧路市水道部が大変だ!!  口だけ一人前 04/8/26(木) 8:36
   ┣Re:釧路市水道部が大変だ!!  順ぼう 04/8/26(木) 9:36
   ┃  ┗Re:釧路市水道部が大変だ!!  口だけ一人前 04/8/26(木) 10:12
   ┃     ┗Re:釧路市水道部が大変だ!!  どんちゃん 04/8/26(木) 12:20
   ┃        ┗Re:釧路市水道部が大変だ!!  口だけ一人前 04/8/26(木) 12:54
   ┃           ┗Re:釧路市水道部が大変だ!!  名無しさん 04/8/29(日) 14:09
   ┣Re:釧路市水道部が大変だ!!  おっちゃん 04/8/26(木) 15:43
   ┗Re:釧路市水道部が大変だ!!  すぎじい 04/8/30(月) 17:04
      ┗Re:釧路市水道部が大変だ!!  口だけ一人前 04/8/31(火) 9:55
         ┗Re:釧路市水道部が大変だ!!  すぎじい 04/9/1(水) 7:35
            ┗Re:釧路市水道部が大変だ!!  口だけ一人前 04/9/1(水) 8:21

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 釧路市水道部が大変だ!!
 ■名前 : 口だけ一人前
 ■日付 : 04/8/26(木) 8:36
 -------------------------------------------------------------------------
   ここ最近釧路市水道部で大変なことになっております。
内容としまして、給水方式は市水道本管より一次側直圧給水、給湯方式は受水槽(パワーシスターン)による2次側加圧給水で、循環ポンプ等を用いた循環方式です。
そして末端部は当然混合栓を使用するという簡単なシステムなのですが、
なんと水道部は給湯が逆流する可能性があるから給水も受水槽にしてくださいとのことです。 理由は@寒冷地仕様の混合栓にはチャッキが付いていない
      A循環ポンプその他の給湯用部材が日水協等に認定されていない。
の2点です。
以前は申請が通っており、あまりに突然なため困惑しております。
みなさんの自治体はどのようになってますか?お聞かせください!!
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:釧路市水道部が大変だ!!  ■名前 : 順ぼう  ■日付 : 04/8/26(木) 9:36  -------------------------------------------------------------------------
   役所にいろんな事言ってもややこしくなるだけなので、
1次側給水のメイン管にCV取付で許してもらったら。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:釧路市水道部が大変だ!!  ■名前 : 口だけ一人前  ■日付 : 04/8/26(木) 10:12  -------------------------------------------------------------------------
   それがチャッキを付けてもダメなんです。チャッキが壊れたらどうするの?
と言われました。(じゃあなんのためのチャッキ??)
釧路市の場合、口径40A以上の直圧給水はメーター以降にチャッキが付いておりますが
3年しか保証できないため却下とのことです。
混合栓にチャッキ内蔵タイプもありますがそれも却下!?
今後見積もり段階で上記のような設計図がきた場合全て変更の可能性ありです!!
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:釧路市水道部が大変だ!!  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 04/8/26(木) 12:20  -------------------------------------------------------------------------
   >それがチャッキを付けてもダメなんです。チャッキが壊れたらどうするの?
>と言われました。(じゃあなんのためのチャッキ??)
>釧路市の場合、口径40A以上の直圧給水はメーター以降にチャッキが付いておりますが
>3年しか保証できないため却下とのことです。
>混合栓にチャッキ内蔵タイプもありますがそれも却下!?
>今後見積もり段階で上記のような設計図がきた場合全て変更の可能性ありです!!

減圧式の逆流防止器でも駄目なのでしょうか?
それなら直結増圧方式もできないですよね!
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:釧路市水道部が大変だ!!  ■名前 : 口だけ一人前  ■日付 : 04/8/26(木) 12:54  -------------------------------------------------------------------------
   ダメのようです。 要は1次側給水の本管に逆流する可能性のある方法は全て×で、もしくは貯湯槽・膨張タンク・気水分離器・循環ポンプその他を日水協もしくはその他の第三者認定を受けなければならないとのことです。
水道部としましてはチャッキは壊れるものと判断しております。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:釧路市水道部が大変だ!!  ■名前 : 名無しさん  ■日付 : 04/8/29(日) 14:09  -------------------------------------------------------------------------
   お客さんに説明するの大変ですね・・・
受水槽は毎年清掃して下さいとか機械を設置するといろいろとランニングコストかかりますしね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:釧路市水道部が大変だ!!  ■名前 : おっちゃん  ■日付 : 04/8/26(木) 15:43  -------------------------------------------------------------------------
   >ここ最近釧路市水道部で大変なことになっております。
>内容としまして、給水方式は市水道本管より一次側直圧給水、
>給湯方式は受水槽(パワーシスターン)による2次側加圧給水で、
>循環ポンプ等を用いた循環方式です。
>そして末端部は当然混合栓を使用するという簡単なシステムなのですが、

先ず、クロスコネクションの話ですね
水道法施行令第5条第6項によると
「当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。」
とあります。要するに、飲料用配管とその他の配管を直接接続しては
いけない、ということになります。

が、今や混合水栓やシャワーがあふれている時代です。
ましてや、とあるメーカーの大型の電気温水器には
日水協のシールが貼ってあるのに、デカデカと「飲用不可」のシールまで
貼ってある始末。これだって立派なクロスコネクションだと思います。

>水道部は給湯が逆流する可能性があるから給水も受水槽にしてくださいとのことです。
>要は1次側給水の本管に逆流する可能性のある方法は全て×で・・・

給湯が逆流する?それでは、どんな方式でも逆流しない保証はないと思います。
それであれば戸建てでも、小型の受水槽を設置するという基準でも作らないと・・・
おまけに、全ての配管にサイフォン防止用に真空破壊弁を
付けなさいということでしょうか?

>釧路市の場合、口径40A以上の直圧給水はメーター以降に
>チャッキが付いておりますが
>3年しか保証できないため却下とのことです。

3年ごとに逆止弁を交換したらOKがでるのでしょうか?
それでは、本管は何年保証しているのでしょうか?
老朽化による漏水はどのように説明するのでしょうか?
何においても、物は必ず壊れるものです。

>以前は申請が通っており、あまりに突然なため困惑しております。
もしや、事故隠しでは?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:釧路市水道部が大変だ!!  ■名前 : すぎじい  ■日付 : 04/8/30(月) 17:04  -------------------------------------------------------------------------
   瞬間湯沸し器もだめなんですか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:釧路市水道部が大変だ!!  ■名前 : 口だけ一人前  ■日付 : 04/8/31(火) 9:55  -------------------------------------------------------------------------
   皆様ご返答ありがとうございます。

瞬間湯沸し器・給湯器等一般住宅で使用するものは、日水協に通っているのでOKです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:釧路市水道部が大変だ!!  ■名前 : すぎじい  ■日付 : 04/9/1(水) 7:35  -------------------------------------------------------------------------
   >それって矛盾してますよね。瞬間湯沸し器は絶対に逆流の恐れがないんですかね?
そして物によっては、3年で壊れる物もあるのに・・・
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:釧路市水道部が大変だ!!  ■名前 : 口だけ一人前  ■日付 : 04/9/1(水) 8:21  -------------------------------------------------------------------------
   釧路市の水道部はよっぽど日水協が好きなんですね!?
逆に第三者認定を受けているは何でも設置できるみたいですよ。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 653





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━