Page     708
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼給湯用量水器について  サプリメント 04/10/25(月) 13:39
   ┣Re:給湯用量水器について  hatomori 04/10/25(月) 14:15
   ┣Re:給湯用量水器について  おっちゃん 04/10/25(月) 17:15
   ┗Re:給湯用量水器について  サプリメント 04/10/25(月) 17:24
      ┗Re:給湯用量水器について  hatomori 04/10/25(月) 18:25
         ┗Re:給湯用量水器について  joe 04/10/26(火) 16:01
            ┗Re:給湯用量水器について  hatomori 04/10/26(火) 19:07
               ┗Re:給湯用量水器について  joe 04/10/26(火) 20:43

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 給湯用量水器について
 ■名前 : サプリメント
 ■日付 : 04/10/25(月) 13:39
 -------------------------------------------------------------------------
   どなたか教えてください。
給湯管に量水器をつけたいのですがどのようにしたらよいでしょうか?
給湯は循環式です。給水管と同じようにしてもよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯用量水器について  ■名前 : hatomori  ■日付 : 04/10/25(月) 14:15  -------------------------------------------------------------------------
   >よろしくお願いします。
①往きと還りに給湯用量水器をつける
 その差を使用湯量とする。
②量水器以降は単管式にしてつける
③カロリーメーターを設ける
その他よい方法がありますか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯用量水器について  ■名前 : おっちゃん  ■日付 : 04/10/25(月) 17:15  -------------------------------------------------------------------------
   補給水管に1個付けたらどうですか?
密閉式膨張タンクの容量計算をちゃんと行っていれば
問題はないものと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯用量水器について  ■名前 : サプリメント  ■日付 : 04/10/25(月) 17:24  -------------------------------------------------------------------------
   いろいろとありがとうございました。
建物内のテナントの給湯の使用量を出すために量水器を設置しなければならなくなった
のでご相談してみました。
とりあえず個別に量水器をつけるということで進めていこうと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯用量水器について  ■名前 : hatomori  ■日付 : 04/10/25(月) 18:25  -------------------------------------------------------------------------
   >建物内のテナントの給湯の使用量を出すために量水器を設置しなければならなくなった
>のでご相談してみました。
>とりあえず個別に量水器をつけるということで進めていこうと思います。
お解りになっているとはおもいますが
個別に往管にメーターをつけると、使用水量ではなく
循環水量を検針しますよ。念のため
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯用量水器について  ■名前 : joe  ■日付 : 04/10/26(火) 16:01  -------------------------------------------------------------------------
   往きと還りそれぞれに量水器を設けてその差を計算しても、量水器のサイズが異なるため正確な使用水量は求められません。
特に使用量ゼロで循環のみしている場合は、還り側の量水器は比較的正確なのに対し往き側の量水器は少なめに計量してしまうため、その差を取るとマイナスになってしまいます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯用量水器について  ■名前 : hatomori  ■日付 : 04/10/26(火) 19:07  -------------------------------------------------------------------------
   >往きと還りそれぞれに量水器を設けてその差を計算しても、量水器のサイズが異なるため正確な使用水量は求められません。
>特に使用量ゼロで循環のみしている場合は、還り側の量水器は比較的正確なのに対し往き側の量水器は少なめに計量してしまうため、その差を取るとマイナスになってしまいます。
仰るとうりです。それ故いつも苦慮しています。
(いままでマイナス表示になったことはありませんが、往管のメーターの
最小流量までいかなかったのかもしれません)

カロリーメーターをつけるほど大袈裟にはしたくないし。
どのような方法が良いとおもいますか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯用量水器について  ■名前 : joe  ■日付 : 04/10/26(火) 20:43  -------------------------------------------------------------------------
   小面積のテナントであれば上記②の方法で良いのではないでしょうか。
大型の店舗では………どうしてるんでしょう?
使用量に対して課金するのでしょうからある程度精度が必要ですよね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 708





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━