 ■題名 : 水処理について
 ■名前 : B.B
 ■日付 : 04/10/29(金) 17:49
 -------------------------------------------------------------------------
   クーリングタワー系統の冷却水なんですが、市水の水質が悪く
錆とシリカに悩んでいます。
水質の種類にもよると思いますが、薬注以外で良い水処理装置や方法があれば
どなたか教えてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:水処理について  ■名前 : こんなんありまっけど  ■日付 : 04/11/2(火) 12:42  -------------------------------------------------------------------------
   >クーリングタワー系統の冷却水なんですが、市水の水質が悪く
>錆とシリカに悩んでいます。
>水質の種類にもよると思いますが、薬注以外で良い水処理装置や方法があれば
>どなたか教えてください。


どんな現場にもほんとに効くかわかりませんが。
(私は1回使いました。けっこうよかったんですけど、チョト高い。)

http://www.shinwa.ebara.com/product/index.html#pro_2
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:水処理について  ■名前 : と  ■日付 : 04/11/2(火) 17:37  -------------------------------------------------------------------------
    こんにちは 既にお考えのことだと推測しますが。

 冷却塔の水処理にお困りとのことですね。
錆とシリカ分では、対応が異なると考えます。

 錆については、冷却塔本体と配管が心配ですね。
これについては、水処理メーカーか水処理剤の会社に
冷却水の成分分析を依頼して、適切な薬剤を選定して
もらうのがベターと考えますが。

 シリカ分については、電導度を計測して自動的に
補給水を入れて、冷却水をオーバーフローさせる方法が
ベターだと考えますが。冷却水の濃縮を防ぐためです。

 何れにしろ、コストがかかることですので、冷却塔の
メンテコストに計上できるか検討が必要だと思います。

 ついでながら、レジオネラ属菌については、冷却塔の
設置場所が生活環境に影響するような所であるとすれば、
薬剤による処理を検討すべきでしょう。これも、やはり、
薬剤コストとレジオネラ属菌の検査コストがかかってきま
すが。 と
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : え?私?  ■名前 : こんなんありまっけど  ■日付 : 04/11/4(木) 10:51  -------------------------------------------------------------------------
   スレ主さんも見てるとは思うけど・・・
>
> 冷却塔の水処理にお困りとのことですね。
>錆とシリカ分では、対応が異なると考えます。
>
> 錆については、冷却塔本体と配管が心配ですね。
>これについては、水処理メーカーか水処理剤の会社に
>冷却水の成分分析を依頼して、適切な薬剤を選定して
>もらうのがベターと考えますが。
>
> シリカ分については、電導度を計測して自動的に
>補給水を入れて、冷却水をオーバーフローさせる方法が
>ベターだと考えますが。冷却水の濃縮を防ぐためです。
>
> 何れにしろ、コストがかかることですので、冷却塔の
>メンテコストに計上できるか検討が必要だと思います。
>
> ついでながら、レジオネラ属菌については、冷却塔の
>設置場所が生活環境に影響するような所であるとすれば、
>薬剤による処理を検討すべきでしょう。これも、やはり、
>薬剤コストとレジオネラ属菌の検査コストがかかってきま
>すが。 と
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:失礼しました  ■名前 : と  ■日付 : 04/11/4(木) 17:36  -------------------------------------------------------------------------
    こんにちは こんなんありまっけどさん

 お手間を取らせて、申し訳ありません。
B.Bさんに送るつもりが、間違えました。と
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:水処理について  ■名前 : サップ  ■日付 : 04/11/2(火) 13:18  -------------------------------------------------------------------------
   >クーリングタワー系統の冷却水なんですが、市水の水質が悪く
>錆とシリカに悩んでいます。
>水質の種類にもよると思いますが、薬注以外で良い水処理装置や方法があれば
>どなたか教えてください。

サップと申します。
冷却塔の”補給水”は、”レジオネラ菌”にも注意した方が良いと思いますよ。
ご存知とは思いますが・・・
失礼しました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:水処理について  ■名前 : おば嬢  ■日付 : 04/11/2(火) 13:19  -------------------------------------------------------------------------
   山沿いのある地方都市のビルで水質のせいなのか、冷却塔にカルキがこびりついてしまってました。
それで、どこからなのかとにかく水がジャボジャボ漏れている。
オーナーのビル会社はその程度の漏れなんか気にしていなくて、ある程度漏れていたほうがカルキ濃度が高くならなくていいかなっ、水質改良の機械入れるより安いと思うし単純だから第一メンテが楽でしょ、なんて言ってました。

なのでそのまんま放置しています。いいのかなー。。。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 有難うございました。  ■名前 : B.B  ■日付 : 04/11/8(月) 11:01  -------------------------------------------------------------------------
   皆さんご親切に有難う御座いました。
参考にさせて頂きます。