 ■題名 : 器具の風速について
 ■名前 : たうりん
 ■日付 : 04/11/27(土) 12:30
 -------------------------------------------------------------------------
   いま見ている設計図には(用途、銀行営業室  天井設置)

吹出VHS  実風速 3m/s

吸込 HS  実風速 2m/s

とあるのですが、どの程度まで速くできそうでしょうか?(減額案として)


 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:器具の風速について  ■名前 : hatomori  ■日付 : 04/11/27(土) 13:00  -------------------------------------------------------------------------
   妥当な数値だとおもいます。
風速をはやくして、どれだけの減額になるのか。リスクのほうが大きい。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:器具の風速について  ■名前 : たうりん  ■日付 : 04/11/27(土) 17:56  -------------------------------------------------------------------------
   ご意見、ありがとうございました

再検討してみます
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:器具の風速について  ■名前 : おにぐん  ■日付 : 04/11/27(土) 14:56  -------------------------------------------------------------------------
   >いま見ている設計図には(用途、銀行営業室  天井設置)
>
>吹出VHS  実風速 3m/s
>
>吸込 HS  実風速 2m/s
>
>とあるのですが、どの程度まで速くできそうでしょうか?(減額案として)
>
わたすも、hatomoriさんと同意見です。
制気口で減額を検討されているということは、同じような部屋が多数あるのでしょうか?
ダクトルートの見直し、工数低減方法の検討(フレキ化、プレハブ化)
などを考えられた方が有効のような気がします。

(器具の開口率100%と仮定しても VHS500×500(2500CMH)⇒ 3m/s
を風速(仮に)5m/sにすると 400×400にしかなりません。
しかも、多分風切音が発生します。)