 ■題名 : 24時間換気で廊下等は?
 ■名前 : masaやん
 ■日付 : 04/12/23(木) 13:59
 -------------------------------------------------------------------------
   念のため少し確認しておきたいのですが・・・
部屋毎に24時間換気をしていれば、結果的に住宅の場合、廊下、洗面所等は換気しなくてもよいんですよね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:24時間換気で廊下等は?  ■名前 : hatomori  ■日付 : 04/12/23(木) 15:59  -------------------------------------------------------------------------
   法的には そのとうりですね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:24時間換気で廊下等は?  ■名前 : punpun  ■日付 : 04/12/23(木) 16:02  -------------------------------------------------------------------------
   結果的にというより、対象が居室である為
それらは除外です
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:24時間換気で廊下等は?  ■名前 : masaやん  ■日付 : 04/12/24(金) 8:52  -------------------------------------------------------------------------
   安堵しました。
心配していたのは、「ホルムアルデヒド対策の機械換気設備による換気計画上、居室と一体的に換気を行う廊下、便所、洗面所、浴室等は居室と見なされる。」という内容をいかにうまく、過剰設計にならないように回避するかということなんです。
ホースダクトで天井中にダクトが走るメーカーのカタログによくあるやり方は、あまり気が進まないのです。(なにかメーカーの商売戦略に乗っ掛っているだけのような気がするのです。)
ちなみに天井扇で24時間換気にする場合、こちらの自治体では、SWコンセントに「24時間換気用」と書いたシールを貼るだけで指導課の検査が通ってしまったという例が報告されています。この程度でもOK?(こんなこと書くと検査が厳しくなると困るかもしれませんが m(_ _)m
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:24時間換気で廊下等は?  ■名前 : ぶたマン  ■日付 : 04/12/24(金) 12:42  -------------------------------------------------------------------------
   最近新築が少ないので自信が無いのですが・・・

居室の換気経路に居室以外の廊下等を経由した場合は、その室も換気計算対象となり(直接その室に換気扇等が必要というわけでは無いですが)、居室の換気量に加算する必要があったと記憶しています。
例えば、廊下に外気を入れて居室で排気したら、両室の気積の合計の0.7回/h(最大)以上分必要だったと思います。

間違っていたら指摘お願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:24時間換気で廊下等は?  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 04/12/24(金) 20:19  -------------------------------------------------------------------------
   >居室の換気経路に居室以外の廊下等を経由した場合は、その室も換気計算対象となり(直接その室に換気扇等が必要というわけでは無いですが)、居室の換気量に加算する必要があったと記憶しています。
>例えば、廊下に外気を入れて居室で排気したら、両室の気積の合計の0.7回/h(最大)以上分必要だったと思います。

その通りだったと思いますよ!


>ちなみに天井扇で24時間換気にする場合、こちらの自治体では、SWコンセントに
>「24時間換気用」と書いたシールを貼るだけで指導課の検査が通ってしまったという>例が報告されています。この程度でもOK?(こんなこと書くと検査が厳しくなると困>るかもしれませんが m(_ _)m

行政によってはOKですね。
でも、簡単に切れないようなSWを設けるべきだと思います。
松下電工で安くていいのがありますよ。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:24時間換気で廊下等は?  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 04/12/24(金) 14:49  -------------------------------------------------------------------------
   masaやんさんへ

投稿時に入力しているメールアドレスが、「実在しないもの」のようで、
お知らせメールが私の方に戻ってきます。

当会議室では実在しないメールアドレスでの投稿は禁止していますので
宜しくお願いします。

                            管理人
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:24時間換気で廊下等は?  ■名前 : masaやん  ■日付 : 04/12/24(金) 16:13  -------------------------------------------------------------------------
   大変失礼致しました。不注意でメールアドレスのミスタイプがありました。
すみませんでした。これで大丈夫です。確認願います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 786





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━