 ▼浴室暖房乾燥機について教えて下さい。  設計初心者 05/1/18(火) 11:20
   ┣Re:浴室暖房乾燥機について教えて下さい。  ランチタイム素人。 05/1/18(火) 12:44
   ┣Re:浴室暖房乾燥機について教えて下さい。  たまに 05/1/18(火) 14:09
   ┃  ┗Re:浴室暖房乾燥機について教えて下さい。  設計初心者 05/1/18(火) 14:58
   ┃     ┣Re:浴室暖房乾燥機について教えて下さい。  たまに 05/1/18(火) 15:39
   ┃     ┗Re:浴室暖房乾燥機について教えて下さい。  どんちゃん 05/1/18(火) 16:02
   ┣Re:浴室暖房乾燥機について教えて下さい。  ○ 05/1/18(火) 19:19
   ┃  ┗Re:浴室暖房乾燥機について教えて下さい。  ○ 05/1/18(火) 19:23
   ┃     ┗Re:浴室暖房乾燥機について教えて下さい。  たまに 05/1/18(火) 20:56
   ┃        ┗浴室暖房乾燥機の上手な使い方知っている人いる?  8715 05/1/19(水) 10:00
   ┗Re:浴室暖房乾燥機について教えて下さい。  デンスイ 05/1/19(水) 19:00
      ┗Re:浴室暖房乾燥機について教えて下さい。  設計初心者 05/1/20(木) 8:40
         ┗Re:浴室暖房乾燥機について教えて下さい。  ○ 05/1/20(木) 18:04

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 浴室暖房乾燥機について教えて下さい。
 ■名前 : 設計初心者
 ■日付 : 05/1/18(火) 11:20
 -------------------------------------------------------------------------
   少し大きい民家の設計をしてますが浴室に暖房乾燥機を設置するよう
要望されてます。
しかし、通常の機械では3.3kw 1.25坪対応のものしか無いと思います。
そのことを説明しても業務用でも言いから何とかしてと言われて困ってます
だれかアドバイスしてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:浴室暖房乾燥機について教えて下さい。  ■名前 : ランチタイム素人。  ■日付 : 05/1/18(火) 12:44  -------------------------------------------------------------------------
   >少し大きい民家の設計をしてますが浴室に暖房乾燥機を設置するよう
>要望されてます。
>しかし、通常の機械では3.3kw 1.25坪対応のものしか無いと思います。
>そのことを説明しても業務用でも言いから何とかしてと言われて困ってます
>だれかアドバイスしてください。

浴室乾燥機ってあっても使わないですよね。
何時間もかけて生乾きですから。
3.3KWも消費すんですか、アレ。

引越し3ヶ所立て続けについてました。
新製品ですから今度こそはと期待したのに、
ま、50歩100歩でしたね。
扇風機で風送ったのと大差ないっていうか、強風なら扇風機の勝です、多分。
浴室に洗濯物吊るして、扇風機の強風かけて、換気扇強排気でやるのが、経験で得た
一番早く乾く方法でした。
(リビングで扇風機の方がもっと早いですケド。)

業務用の浴室乾燥機なんてないでしょう。(あるのかな。でもそれどんな風呂?)
業務用乾燥機(コインランドリーとかにあるやつ。)をお勧めしてあげたら。

素人経験者(3機種の)は語るでした。(転送OKですよもちろん。)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:浴室暖房乾燥機について教えて下さい。  ■名前 : たまに  ■日付 : 05/1/18(火) 14:09  -------------------------------------------------------------------------
   手元にあるノーリツの「温水暖房システム」カタログに
1.5kwで1.5坪対応可能な換気乾燥機が出ています。97~98ページ。
うまくリンクが貼れるか・・・。
http://www.noritz.co.jp/contact/pdf/onsui_dannbou/yuteria_oil.html

ちなみに設置した事はありません。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:浴室暖房乾燥機について教えて下さい。  ■名前 : 設計初心者  ■日付 : 05/1/18(火) 14:58  -------------------------------------------------------------------------
   早速の指導ありがとうございます
浴室が10㎡あり機械を1台で済ませて欲しいと言うわがままに対応したいのですが
やはりむりですかね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:浴室暖房乾燥機について教えて下さい。  ■名前 : たまに  ■日付 : 05/1/18(火) 15:39  -------------------------------------------------------------------------
   でかい風呂だな・・・。

誰かが助けてくれるのを待ちましょう。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:浴室暖房乾燥機について教えて下さい。  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 05/1/18(火) 16:02  -------------------------------------------------------------------------
   >早速の指導ありがとうございます
>浴室が10㎡あり機械を1台で済ませて欲しいと言うわがままに対応したいのですが
>やはりむりですかね。
施主さんは乾燥機能をお望みなんでしょうか?
浴室暖房だけで良いのであれば、ノーリツの4.1KWタイプで
十分だと思います。
壁掛けなら5.0kwもあるし。
乾燥が必要なら、一体型の洗濯機でやってもらい、
あくまで浴室暖房用として薦められてはどうですか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:浴室暖房乾燥機について教えて下さい。  ■名前 : ○  ■日付 : 05/1/18(火) 19:19  -------------------------------------------------------------------------
   >少し大きい民家の設計をしてますが浴室に暖房乾燥機を設置するよう
>要望されてます。
>しかし、通常の機械では3.3kw 1.25坪対応のものしか無いと思います。
>そのことを説明しても業務用でも言いから何とかしてと言われて困ってます
>だれかアドバイスしてください。


私はこの方法を使ったことはありませんが・・・(責任もてませんので軽く聞き流す感じでお願いします。)

温水式2室暖房3室換気タイプの浴室暖房乾燥機(RBH-C333WK3SNリンナイ)で
浴室の暖房噴出し口を暖房乾燥機本体+暖房噴出しダクトでまかなってみては
いかがでしょうか?
もちろん、私はこんなことやったことありませんので効果が出るかは
わかりません。
出力は本体側3.3Kw、暖房噴出しダクト2.1Kw、単純に合わせて5.4Kw。

暖房噴出しダクトの傍に、換気ダクトを設ければパワフルな換気が可能かもしれません。

それか、今カタログを見て一つみつけたのですが、
ガス会社発行のカタログなので、メーカーがどこか思い出せないのですが
(記憶では三洋だったと思います。)
DBD-35KTSA-Y+DH-35KSA-Dで一つのリモコンで個別操作が出来ます。
しかも、4方向噴出し!!(w
ただし、DH-35KSA-Dは脱衣室用でリモコンにも脱衣室と表示がされてあります。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:浴室暖房乾燥機について教えて下さい。  ■名前 : ○  ■日付 : 05/1/18(火) 19:23  -------------------------------------------------------------------------
   肝心なことを書くのを忘れていました。

10㎡ほどの浴室だと、暖まらないことはないのですが
浴室全体の温まりが少し悪く、他の暖房設備・・例えば床暖房やミストを併設
するなどしないと、ありがたみをあまり感じないかもしれません。

大きな浴室に対して暖房機1台だけではお施主様の予想している快適性は満たせないと思います・・。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:浴室暖房乾燥機について教えて下さい。  ■名前 : たまに  ■日付 : 05/1/18(火) 20:56  -------------------------------------------------------------------------
   >大きな浴室に対して暖房機1台だけではお施主様の予想している快適性は満たせないと思います・・。

自分もそう思います。
もっと具体的に伺ってみたらどうでしょう。
部屋の空気を暖めたいのか、床を暖めたいのか。
乾燥機能が必要なのは、部屋を乾燥させたいのか、洗濯物を乾燥させたいのか。

ちなみに自宅のユニットバスに換気乾燥扇がついているのですが、
「乾燥」にしたことがないんですよね。動くのかな・・・?
あれって、湯船に水が入っていても蓋していればいけるのかしら?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 浴室暖房乾燥機の上手な使い方知っている人いる?  ■名前 : 8715  ■日付 : 05/1/19(水) 10:00  -------------------------------------------------------------------------
   >>大きな浴室に対して暖房機1台だけではお施主様の予想している快適性は満たせないと思います・・。
>
>自分もそう思います。
>もっと具体的に伺ってみたらどうでしょう。
>部屋の空気を暖めたいのか、床を暖めたいのか。
>乾燥機能が必要なのは、部屋を乾燥させたいのか、洗濯物を乾燥させたいのか。

私もそう思います。
大きな浴室を欲している人が洗濯物の乾燥を浴室でっていうのもなんかヘンです。
浴室の環境をもっと快適にって思いながら思いついた言葉が浴室乾燥機なんじゃないかと。
>
>ちなみに自宅のユニットバスに換気乾燥扇がついているのですが、
>「乾燥」にしたことがないんですよね。動くのかな・・・?

私もめったに使いません。

>あれって、湯船に水が入っていても蓋していればいけるのかしら?

フタしててもなくても、水があってもなくても、
洗濯物はなかなか乾かないです。
風呂のあたりが、不愉快に暑く湿っぽくなるだけ。
止まると天井とかに結露してカビが生えます。
梅雨時期が一番使いたいのにカビが怖くて使えません。
冬はましですね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:浴室暖房乾燥機について教えて下さい。  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 05/1/19(水) 19:00  -------------------------------------------------------------------------
   浴室の仕様は何でしょうか?
タイル、石、桧?
ノーリツの温水タイプでしたら5kwまでありますね。
電気の特に100V仕様は通常のUBでも役に立ちません。
200V仕様で少しましかな?という程度です。

もしタイルとか石張りであれば、床暖房を併用する事が
良いと思います。
脱衣場と浴室に温水タイプの物を入れれば10㎡でも結構役立つと
思いますよ!
もっとも衣類の乾燥は念頭に入れずにレスしてます。

今日も浴室暖房を設置してきました。(勿論温水タイプです。)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:浴室暖房乾燥機について教えて下さい。  ■名前 : 設計初心者  ■日付 : 05/1/20(木) 8:40  -------------------------------------------------------------------------
   >浴室の仕様は何でしょうか?
>タイル、石、桧?

まだ仕上げは検討中ですがタイルもしくは石です。

>ノーリツの温水タイプでしたら5kwまでありますね。
>電気の特に100V仕様は通常のUBでも役に立ちません。
>200V仕様で少しましかな?という程度です。
>
>もしタイルとか石張りであれば、床暖房を併用する事が
>良いと思います。
>脱衣場と浴室に温水タイプの物を入れれば10㎡でも結構役立つと
>思いますよ!
>もっとも衣類の乾燥は念頭に入れずにレスしてます。
>
>今日も浴室暖房を設置してきました。(勿論温水タイプです。)

上記のとおり浴室と脱衣室に温水式の浴乾設置+浴室のみ床暖房設置します
一応、昨日も設計事務所と話しました結果、浴室には2台設置することにとりあえずなってます。しかし他に良い案があればどなたかご指示ください
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:浴室暖房乾燥機について教えて下さい。  ■名前 : ○  ■日付 : 05/1/20(木) 18:04  -------------------------------------------------------------------------
   もしよければ参考に・・(jwwCADデータです。一部抜粋しました。)

http://thisa55.hp.infoseek.co.jp/aabbccdd.jww

(1月末に削除します。)
私が昨年の中ごろに設計のお手伝いをさせていただいた物件なのですが
浴室面積10.3㎡あり、打ち合わせの上このようになりました。
浴室内の他の暖房併設はありません。

足元が石やタイルの場合、打込の温水床暖房があれば快適ですが
温まるまでに非常に時間がかかってしまうのが難点です。