Page 81 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼連結送水について ふれあい橋 03/2/21(金) 6:52 ┣Re:連結送水について おっちゃん 03/2/22(土) 15:01 ┃ ┗Re:連結送水について masa 03/2/22(土) 15:29 ┃ ┗Re:連結送水について ふれあい橋 03/2/22(土) 17:35 ┃ ┗Re:連結送水について masa 03/2/22(土) 23:05 ┗Re:連結送水について peita1005 03/2/24(月) 18:52 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 連結送水について ■名前 : ふれあい橋 ■日付 : 03/2/21(金) 6:52 -------------------------------------------------------------------------
連結送水で、立て管が、2本以上になったときの 送水口の数は、いくつ必要なのでしょうか?? |
>連結送水で、立て管が、2本以上になったときの > >送水口の数は、いくつ必要なのでしょうか?? 同一階、同一区画内だと50mの包含円ごとに1カ所でなかったでしょうか。 |
階段室から5m以内の規定により立管が2本以上になった場合は立管ごとに送水口が必要になります。 立管2本の場合は二口の送水口が2ヶ所必要になります。 名古屋で送水口が8ヶ所ついている建物を見ましたが、送水する消防隊員も間違えそうな感じでしたね。(当然ながら送水口ごとの警戒範囲表示板はついてましたけど) |
>階段室から5m以内の規定により立管が2本以上になった場合は立管ごとに送水口が必要になります。 立管2本の場合は二口の送水口が2ヶ所必要になります。 >名古屋で送水口が8ヶ所ついている建物を見ましたが、送水する消防隊員も間違えそうな感じでしたね。(当然ながら送水口ごとの警戒範囲表示板はついてましたけど) この場合、横引き配管は、送水口以降を合流させて、各立て管に分岐でよいのでしょうか?? |
原則は単独なのでしょうが、送水口以降を合流させる場合もあります。 ただし合流させた場合は合流配管の圧力損失が過大にならないように管径を選定する必要があります。 |
各地の消防署によって考えは違いますが、 通常縦の系統1本につき、1つの送水口(2口)が必要です。 2本を横引きでつなげた場合も合流部分は150mm程度に径をアップさせ、 送水口を2箇所設置します。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━