Page 835 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼サーモスタット式器具の圧力の差 colors 05/2/14(月) 21:01 ┗Re:サーモスタット式器具の圧力の差 masa 05/2/14(月) 21:34 ─────────────────────────────────────── ■題名 : サーモスタット式器具の圧力の差 ■名前 : colors ■日付 : 05/2/14(月) 21:01 -------------------------------------------------------------------------
サーモ付のシャワー水栓や自動水栓で給水と給湯の圧力に差があると 不具合が起きるものでしょうか。 ちなみに給水圧0.5MPa、給湯圧0.35MPaなのですが、使っていると 温度が落ち着かないんです。 |
0.5-0.35=0.15MPa=1.5kgf/cm2は動作範囲内ですが、給湯温度が低い場合、差圧は0.1MPa以内にした方がいいかもしれません。(給湯温度は設定温度+10℃以上は満たしていますか?) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━