Page 841 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼中水排気ダクト腐食対策を教えてください 現場マン 05/2/17(木) 16:22 ┗Re:中水排気ダクト腐食対策を教えてください おにぐん 05/2/17(木) 17:21 ┗Re:中水排気ダクト腐食対策を教えてください 現場マン 05/2/18(金) 10:57 ┗Re:中水排気ダクト腐食対策を教えてください おにぐん 05/2/18(金) 19:59 ┗Re:中水排気ダクト腐食対策を教えてください 現場マン 05/2/19(土) 8:58 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 中水排気ダクト腐食対策を教えてください ■名前 : 現場マン ■日付 : 05/2/17(木) 16:22 -------------------------------------------------------------------------
中水排気ダクト腐食対策を教えてください。 既存設備 1)中水処理設備の排気ブロアより中水プラント内はVP250にて施工(衛生工事) 2)中水プラントの外は内外面塩ビライニングダクト(フランジSUS、リベットSUS)により施工、ダンパーはSUSです。 3)保温は機械室、屋外以外は保温を施工しております。(GW24k 25t) 既存中水ダクトの改修工事をしますがすでに既存設備は破損箇所が多く仕様の変更も検討しております。しかし高湿度の中水排気はダクト内結露による腐食が心配です。ちなみに塩ビ板によるダクト施工、中水排気内水蒸気を冷水コイルにて凝縮させる事はコスト面で断念しました。 皆様には施工実績を含めご意見お願い致します。ちなみに某ビルの中水ダクトは3年でぼろぼろになったと知人から聞きました。 |
中水プラント側がVP250とのことですが、ライニングダクトも同径ですか? 角orスパイラルいずれにしろライニング鋼板は、ハゼ部や切断面のライニングが 効力を失います。 プラント側が塩ビ管であれば、同様でよいと思いますが。 ダクト管でDV継手で原価をはじいてみてはいかがですか? 後は、ダクトに勾配を設けて、要所にドレン抜きを付けると いうのは どんなもんでしょう。 |
ご意見有難う御座います。 あれから進捗がありました。既存仕様を用意に変更できないとの客先からの要望もありまして以下の条件で再検討しました。 1)更新部分は今回小規模なためすべて塩ビライニング角ダクトで施工し現場での安易な加工はしない。 2)ダクトに水抜きを設け中水プラントへ戻す。 3)恒久的な案として中水プラント側で空気条件を変える設備を計画する。 今後新築ビルを施工するときに真剣に考えます 1)中水排気ダクト内凝縮水の排水先 2)凝縮させないためのダクト断熱処理 3)管内腐食を防止するためのダクト仕様 4)中水排気ブロアー以降の空気の処理 5)中水排気の脱臭処理 |
>ご意見有難う御座います。 > >あれから進捗がありました。既存仕様を用意に変更できないとの客先からの要望もありまして以下の条件で再検討しました。 ???・・・腐食しても尚 仕様変更が出来ないとは、お客さんもどう思っているのか??? >1)更新部分は今回小規模なためすべて塩ビライニング角ダクトで施工し現場での安易な加工はしない。 ・・・現場加工しなくとも、私が前回書き込んだ内容は必然と起こりえることを 思いますよ。 >2)ダクトに水抜きを設け中水プラントへ戻す。 ・・・水抜き場所に穴を開けた後の補修も忘れずに。 >3)恒久的な案として中水プラント側で空気条件を変える設備を計画する。 プラントのどういった排気か判りませんが、ミストが飛んでくるのは 完全にはなくならない様な・・・気がしますけど・・・ (水蒸気より、ミストの飛散ではないのでしょうか?) 中水プラント自体何者か良くわかっていない私ですが、 塩ビ鋼板については、某半導体工場で、痛い目にあっていますので・・ コメさせていただきました。 > |
有難う御座います。 仕様変更は色々と問題があるそうです。(私には理解不能) ミストに関しては以前にプラント業者に相談して改善してもらいました。(どんな事をしたかは恥ずかしながら聞いてません。) いずれにしても応急処置として施工する事にしました。施工者としては恒久的な処置を提案だけでもしていきたいと思います。(塩ビライニングは不可で行きます) ちなみに衛生屋さんに聞いたら「よくわかんないけど最近は別のシステム(中水処理設備)でやってるらしいよと言われました」 貴重なご意見有難う御座いました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━