Page     875
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼ファッションホテルの受水槽容量  若輩者 05/3/12(土) 17:38
   ┣Re:ファッションホテルの受水槽容量  おっちゃん 05/3/12(土) 21:19
   ┃  ┗Re:ファッションホテルの受水槽容量  おっちゃん 05/3/12(土) 23:32
   ┣Re:ファッションホテルの受水槽容量  どんちゃん 05/3/12(土) 21:19
   ┗Re:ファッションホテルの受水槽容量  若輩者 05/3/15(火) 8:37

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ファッションホテルの受水槽容量
 ■名前 : 若輩者
 ■日付 : 05/3/12(土) 17:38
 -------------------------------------------------------------------------
   初めまして、宜しくご教授お願いします。
ファッションホテルの受水槽容量の算定が、わかりません。
一日あたりの使用時間及び給水量等を皆さんは、どうなされてますか?
曜日及び時間によってもかなり違うと思われます。
ちなみに部屋は、18室、3階建てです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ファッションホテルの受水槽容量  ■名前 : おっちゃん  ■日付 : 05/3/12(土) 21:19  -------------------------------------------------------------------------
   各自治体の算定要領があると思いますが、
基本的に部屋の平均使用頻度がわかれば
おのずと、日使用水量が出てくると思います。

あとは(4/10~6/10)で水槽容量がでてきますよね・・・・
(おわかりかと思いますが)
大半の水は給湯用で使われますから、
機械室の大きさは相当なものになりますよね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ファッションホテルの受水槽容量  ■名前 : おっちゃん  ■日付 : 05/3/12(土) 23:32  -------------------------------------------------------------------------
   追伸
自分が設計した時
過去に20室クラスのホテルを改修計画した際
ピーク時1部屋あたり5回転したというヒアリング調査
及び同様物件の給水使用実績を基に計画しました。

20室×5回転/室・日×250L/人×2人/室=50t/日
50t/日×4/10=20t(有効)としました。
実際には70%位の同時使用と考えましたので十分とは思いますが

ただ、田舎でこの実績でしたから首都圏ですと
回転数がどの程度かわかりませんが
給水能力不足の際のクレームが発生したら
物件が物件だけに悲惨でしょう。

ただ、この類は色々と厄介ですので慎重に・・・
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ファッションホテルの受水槽容量  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 05/3/12(土) 21:19  -------------------------------------------------------------------------
   >初めまして、宜しくご教授お願いします。
>ファッションホテルの受水槽容量の算定が、わかりません。
>一日あたりの使用時間及び給水量等を皆さんは、どうなされてますか?
>曜日及び時間によってもかなり違うと思われます。
>ちなみに部屋は、18室、3階建てです。

行ったことはありますが造ったことはありません(笑)
個室浴場じゃないので1日2回転で十分だと思います。
休憩の場合はシャワーだけが多いだろうし。
300l×2人×18部屋×2回転×1/2=11t

心配なら営業形態を建築主に確認しては?
チェーン店が多いので過去の月当たり給水量実績も教えてもらえるのでは?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ファッションホテルの受水槽容量  ■名前 : 若輩者  ■日付 : 05/3/15(火) 8:37  -------------------------------------------------------------------------
   おっちゃんさん、どんちゃんさんご教授ありがとうございます。
インフレンザでダウンしてしまい、返信が遅れまして申し訳ございません。
ご教授頂いたことを、念頭に選定いたします。
ありがとうございました。
皆様も体には、気おつけてください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 875





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━