 ■題名 : エキスパンションジョイントの取り付け位置は?
 ■名前 : ここ
 ■日付 : 05/4/3(日) 9:28
 -------------------------------------------------------------------------
   トレンチ内に200Aの冷水、温水を直線で約35mほど配管をします。
EXPの取り付け位置はどの変がいいのでしょうか?
中央付近?それとも直線になった付近(最初に曲がったL)
何か規制や、機能上ここと言う場所はあるのでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エキスパンションジョイントの取り付け位置は?  ■名前 : hatomori  ■日付 : 05/4/3(日) 12:33  -------------------------------------------------------------------------
   機能上このあたりにつけるとゆう場所は当然あります。
複式、単式によって つける場所が違います。
どの本にも常識としてのっているはずですから調べてください。
固定点をどこにするかも、重要なことです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エキスパンションジョイントの取り付け位置は?  ■名前 : おにぐん  ■日付 : 05/4/3(日) 19:33  -------------------------------------------------------------------------
   >トレンチ内に200Aの冷水、温水を直線で約35mほど配管をします。
・・・トレンチってことは、どこかで立ち上がりがあるのですよね。
立ち上がりの際うまくクッションを設ければEXP.Jは不要かと考えます。
(200Aじゃ結構高いですから。。VEできるんじゃないでしょうか。)