 ▼下水道について  jyubey 05/4/8(金) 13:37
   ┗Re:下水道について  おっちゃん 05/4/8(金) 17:26
      ┗Re:下水道について  jyubey 05/4/12(火) 13:38

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 下水道について
 ■名前 : jyubey
 ■日付 : 05/4/8(金) 13:37
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして。初心者の投稿です。
このたび、私の住む岐阜県の某市にて下水道が開通することになったのですが・・
宅内から本管へのつなぎこみで質問です。

クリーニング屋さんに施工を頼まれたのですが クリーニングで使用する溶液やチリ等が混じった排水をそのまま本管に流し込んでもよいのでしょうか?一般家庭と違い特殊な環境なのでお客さんに聞かれて返事が出来ませんでした。

閲覧なさる諸先輩方に教えていただければと思いまして投稿しました。
よろしくお願いいたします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:下水道について  ■名前 : おっちゃん  ■日付 : 05/4/8(金) 17:26  -------------------------------------------------------------------------
   >クリーニング屋さんに施工を頼まれたのですが クリーニングで使用する溶液やチリ等が混じった排水をそのまま本管に流し込んでもよいのでしょうか?一般家庭と違い特殊な環境なのでお客さんに聞かれて返事が出来ませんでした。

各自治体で定められている条例ではなく、
水質汚濁防止法に関わる「特定施設」にひっかかります。
特定施設一覧の中に「36,洗濯業の用に供する洗浄施設」というものがあり、
排出水の基準が定められており違反した場合罰則規定が適用されることもあります。
排出基準に関しては、自治体もしくは県の下水か環境担当に確認し、
過去事例を基にした排出方法をおしえていただけると思います。

あと「特定施設の設置届」は工事着工予定の60日前提出ですので、
建築確認申請より前に動いておかないと、後手にまわり「罰則規定」が
適用されることの考えられますので、施主様に十分に説明し
または、所轄官庁へ同行していただくと良いでしょう。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:下水道について  ■名前 : jyubey  ■日付 : 05/4/12(火) 13:38  -------------------------------------------------------------------------
   「おっちゃん」さん、ありがとうございます。
当地区の市役所の人間に聞かれて困ってました。
早速、報告してみたいとおもいます。