 ■題名 : 防火戸の設置基準について
 ■名前 : ホース65
 ■日付 : 05/4/14(木) 1:04
 -------------------------------------------------------------------------
   教えて頂きたいのですが、マンションの部屋内で防火戸が設置されている所がありますが、何u以上が設置の対象となるのでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火戸の設置基準について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 05/4/14(木) 6:01  -------------------------------------------------------------------------
   >教えて頂きたいのですが、マンションの部屋内で防火戸が設置されている所がありますが、何u以上が設置の対象となるのでしょうか?
以前は31m以上の建物で非常ELV免除のために100u区画してましたが
これは改正で変わったような気が?

あとは11階以上時の高層区画で100u区画、
準不燃で内装制限なら200u区画、不燃なら500u区画となります。
消防特例を受けているなら200uが該当します。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火戸の設置基準について  ■名前 : ホース65  ■日付 : 05/4/14(木) 21:50  -------------------------------------------------------------------------
   回答有難う御座いました!
日々勉強していきたいと思います。