 ■題名 : 排水管
 ■名前 : りき
 ■日付 : 05/4/20(水) 23:45
 -------------------------------------------------------------------------
   ミニキッチンの排水管で高温水を長時間流されても
大丈夫なようにVPではなく耐熱タイプの排水管を使用したいのですが
どんなパイプがいいんでしょうか。
HTVPでもいいんですかね。
ご経験のあるかた教えてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水管  ■名前 : thor  ■日付 : 05/4/21(木) 9:16  -------------------------------------------------------------------------
   HTVPでも良いと思いますが、不安なら鋼管が良いと思います。
温度によっては横引き配管もある程度までHTVPか鋼管で配管する必要があるでしょうね。
排水は何度位ですか、また水量は?
トラップの材質は?
ミニキッチンのシンクは高温水を流しても大丈夫でしょうか?
思いつくのはコレ位ですか
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水管  ■名前 : ガイア  ■日付 : 05/4/21(木) 18:17  -------------------------------------------------------------------------
   ミニキッチンですと、付属のトラップは塩ビ製ではないでしょうか?

高温水を連続ですとトラップ自体が軟化→変型してしまう危険が
ありますね。

配管はHTか鋼管がいいと思いますが、排水先はどこへいくのでしょうか?
常に温水なのですか?
たま~に温水なのでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 客先が・・・。  ■名前 : りき  ■日付 : 05/4/21(木) 20:25  -------------------------------------------------------------------------
   放流先は排水桝を経由して浄化槽に流れます。
客先曰く水栓閉め忘れで電気温水器の湯が
流れっぱなしになる恐れがあるから耐熱タイプの
配管にしてくれと言ってるんです。
参りました。
やはりガス管ですかね・・・。
2階にあるのでその系統全てせないかんのかな・・・。
悩みます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:客先が・・・。  ■名前 : 兄やん  ■日付 : 05/4/22(金) 12:43  -------------------------------------------------------------------------
   トラップは鋳鉄になっているのですか。

給湯設備はボイリングタイプの電温ですか?
貯湯量によって連続高温出湯がどれくらい続くか、調べる必要がありますが、
鋼管にするのは枝管だけで充分だと思います。