Page 937 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼量水器の設置について カツ 05/4/23(土) 16:41 ┗Re:量水器の設置について パキラ 05/4/23(土) 19:15 ┣Re:量水器の設置について なかしん 05/4/24(日) 12:01 ┃ ┗Re:量水器の設置について パキラ 05/4/24(日) 13:51 ┃ ┗Re:量水器の設置について なかしん 05/4/25(月) 15:09 ┗Re:量水器の設置について カツ 05/4/25(月) 22:55 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 量水器の設置について ■名前 : カツ ■日付 : 05/4/23(土) 16:41 -------------------------------------------------------------------------
パイプシャフト内の既設の上水配管に、量水器を取り付けたいのですが、立て管に取り付けられる量水器はあるのでしょうか。水の流れは上から下です。どなたかご存知の方がいましたら、教えて下さい。 |
>パイプシャフト内の既設の上水配管に、量水器を取り付けたいのですが、立て管に取り付けられる量水器はあるのでしょうか。水の流れは上から下です。どなたかご存知の方がいましたら、教えて下さい。 条例等で水道メータの設置方法は「水平」になっていませんか? まずは法規を確認されるのが先決かと思います。 |
>条例等で水道メータの設置方法は「水平」になっていませんか? >まずは法規を確認されるのが先決かと思います。 もし、メーターの機構にお詳しい場合に教えていただけませんでしょうか? 実は昨晩、なぜ量水器を水平に設置しなけらばいけないのかというメールが ありました。(別の国) 回答として正確な計量をするためと回答をしてしまいましたが・・・・・・ 縦横の場合で誤差があるのだろうかという自問自答をしていました。 とてもタイムリーでした。 (休日を明けたら、メーカーに聞いてみようと思います) |
>>条例等で水道メータの設置方法は「水平」になっていませんか? >>まずは法規を確認されるのが先決かと思います。 > >もし、メーターの機構にお詳しい場合に教えていただけませんでしょうか? >実は昨晩、なぜ量水器を水平に設置しなけらばいけないのかというメールが >ありました。(別の国) >回答として正確な計量をするためと回答をしてしまいましたが・・・・・・ >縦横の場合で誤差があるのだろうかという自問自答をしていました。 >とてもタイムリーでした。 >(休日を明けたら、メーカーに聞いてみようと思います) 厚生労働省が給水装置に関して一定の基準を示している「給水装置標準計画 ・施工方法」によれば 水道メータを‘傾斜して取り付けると、水道メータ性能、計量精度や耐久性を 低下させる原因となるので、水平に取り付けること’との解説があります。 なかしんさんが回答されたように「正確な計量をするため」がやはり一番の理由 でしょうね。 http://www.jwrc-net.or.jp/tec/kyusuidb/kyusui/sys3-5.htm メーカーがメータの従来の機構上や開発技術面で同じ回答であるか興味あるところです。 垂直取り付けだと電磁式メータとなってしまうのかな・・・? |
>水道メータを‘傾斜して取り付けると、水道メータ性能、計量精度や耐久性を >低下させる原因となるので、水平に取り付けること’との解説があります。 ありがとうございます。やはり上記の回答でした。 |
>>パイプシャフト内の既設の上水配管に、量水器を取り付けたいのですが、立て管に取り付けられる量水器はあるのでしょうか。水の流れは上から下です。どなたかご存知の方がいましたら、教えて下さい。 > >条例等で水道メータの設置方法は「水平」になっていませんか? >まずは法規を確認されるのが先決かと思います。 ご回答有難うございました。羽根車式の量水器では精度の問題があるのでしょうか。では、電磁式の流量計ではどうなのでしょうか。たしかメーカーのHPで、取付け姿勢が自由となっていたように記憶しているのですが。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━