Page 952 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼山の中の給水設備について 山に登らない人 05/4/29(金) 4:41 ┣Re:山の中の給水設備について inostar 05/4/30(土) 0:38 ┃ ┗Re:山の中の給水設備について 山に登らない人 05/4/30(土) 11:20 ┣Re:山の中の給水設備について グン 05/4/30(土) 13:03 ┣Re:山の中の給水設備について 元・機械メーカ 05/5/2(月) 17:07 ┗Re:山の中の給水設備について 兄やん 05/5/7(土) 13:14 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 山の中の給水設備について ■名前 : 山に登らない人 ■日付 : 05/4/29(金) 4:41 -------------------------------------------------------------------------
上水がきていない山間部でロッシ゛を6軒ばかり建築し 水道は山の雪解け水を使用するという計画ですが 水質が非常に心配です。どのような設備を設置すればよいか 経験談でも結構ですから教えてください |
>上水がきていない山間部でロッシ゛を6軒ばかり建築し >水道は山の雪解け水を使用するという計画ですが >水質が非常に心配です。どのような設備を設置すればよいか >経験談でも結構ですから教えてください 営業用ですと法律に基ずく「水質検査」が必要では。山であろうと里であろうが飲料水に対する安全確保は事業者の責任となります。そのデータによっては水質管理の有無もでてくるとおもいます。先ずは、現況データ確保が一番。 |
>>上水がきていない山間部でロッシ゛を6軒ばかり建築し >>水道は山の雪解け水を使用するという計画ですが >>水質が非常に心配です。どのような設備を設置すればよいか >>経験談でも結構ですから教えてください > >営業用ですと法律に基ずく「水質検査」が必要では。山であろうと里であろうが飲料水に対する安全確保は事業者の責任となります。そのデータによっては水質管理の有無もでてくるとおもいます。先ずは、現況データ確保が一番。 ありがとうございました。 まず水質を調べてろ過とか塩素滅菌などの対策を考えていけばよろしいということですね。まだ現場を見ていませんので十分調査したいと思います。 |
似たような現場で沢の水を使用した事があります、ろ過装置+滅菌器+加圧ポンプでした、水質確認は当然必要で所轄の保健所で飲用適の判断を頂きました。 |
中腹にある山小屋へ山の麓からポンプで水道水を圧送する設備をやったことがあります。 ポンプ壊れると完全にアウトなのでやめたほうがいいですよ~ ちなみにこのときは塩素注入機を入れています。 |
沢水を利用する場合は、衛生的に良い場所(排水の混入がない高所、 人が立ち入らない場所など)にコンクリートで深さ50cm程度の沈砂槽を 築造し、屋根は落ち葉などの進入が防げる程度のもので清掃時に撤去可能に しておきます。そこから重力式またはポンプでFRPタンクなどに貯水し、 塩素滅菌器を設けて給水する方法を取りました。 水質によってはろ過機が必要です。 大雨時に泥水が流入することを考慮して沈砂槽は清掃可能にしましたが、 取水を遮断できるように重力式でなく、ポンプを設ける方がいいかもしれません。 メンテナンス頻度は高くなります。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━