 ■題名 : 空調機が煙感連動停止ならFDでOK?
 ■名前 : ガウガウ
 ■日付 : 05/5/13(金) 18:32
 -------------------------------------------------------------------------
   初めて投稿する新参者ですが,ご存知の方が要らしたらご教授願います。
防火ダンパーの設置基準について茶本では,空調機が煙感知器連動運転制御装置付の場合は,SDをFDにすることが可能とありますが,この解釈は煙感知器が作動したときに空調機が連動停止する制御ならば,SDをFDにすることができるということでしょうか?
SDをFDにすることができるのであれば,制御ケーブル等が省けるので楽になると思います。色々と調べたのですが分かりませんでしたのでよろしくお願い致します。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調機が煙感連動停止ならFDでOK?  ■名前 : hatomori  ■日付 : 05/5/13(金) 19:09  -------------------------------------------------------------------------
   すべてのSDがFDに変更できるわけではありません。
あの系統図をみて、なぜ最上階のみになっているか理解してください。
設計・施工上の運用指針にも解説らしきものが記載されています。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調機が煙感連動停止ならFDでOK?  ■名前 : ガウガウ  ■日付 : 05/5/16(月) 12:46  -------------------------------------------------------------------------
   >設計・施工上の運用指針にも解説らしきものが記載されています。

hatomoriさんありがとうございました。
レスを戴いたその日に,設計・施工上の運用指針(日本建築設備昇降機センター)
に図書を発注し,次の日に届いた図書で確認しました。建築基準に関連した建築設備の適用例が分かりやすく記載されている図書で色々と参考になりました。