 ■題名 : 鋼管の漏水
 ■名前 : 内臓屋
 ■日付 : 09/11/19(木) 12:49
 -------------------------------------------------------------------------
   まいど拝見させてもらっております。

つなぎの水道屋様の好きそうな画をひとつ
貼らせていただきます。

VB管のプラスチックテープ巻埋設配管の
漏水です

内面ライニングはVPの代わりにはならないようです
(あたりまえですが)


添付画像
【rousui2.jpg : 37.7KB】

添付画像
【rousui1.jpg : 38.6KB】
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:鋼管の漏水  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 09/11/21(土) 20:54  -------------------------------------------------------------------------
   これだけ、腐食していて、ネジ部分が残っているのは、凄い事だと思いました。

私も似たような事例がありますけど、私が直面した現場は、ネジ部が殆どない状態でした。
(50A漏水でしたので二月で、三桁の請求が来ていたと聞きました)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:鋼管の漏水  ■名前 : 内臓屋  ■日付 : 09/11/24(火) 12:23  -------------------------------------------------------------------------
   レスありがとうございます

これ見るとネジ部の腐食が早い訳ではなくて
防食テープ巻きのアマイ所がやられているようです。

通常埋設の鋼管であればVD管を利用しますがどうしてもの時に
ペトロラタムテープ+プラスチックテープで施工します。
しっかり巻かないとあぶないですよね。


添付画像
【rousui3.jpg : 77.5KB】
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:鋼管の漏水  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 09/11/26(木) 18:32  -------------------------------------------------------------------------
   このての腐食は、機械巻きなどした時の末端にあたる場所と現場巻きしたところの取り合い部が内臓屋さんがいはれるようにテープ巻きが甘くなり腐食の激しい所になると解釈しています。

私が出くわす現場は、この機械テープ巻きがネジ端部からパイレンの刃先長さを残した位置が多く、その場合、まずネジ部分がやられていることが多いです。