Page 30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼続~架橋ポリが腐った? 最北の配管屋 05/9/22(木) 18:03
┗Re:続~架橋ポリが腐った? @登戸 05/9/22(木) 21:04
┗Re:続~架橋ポリが腐った? 最北の配管屋 05/9/23(金) 8:14
┗Re:続~架橋ポリが腐った? @登戸 05/9/23(金) 9:56
┗Re:続~架橋ポリが腐った? 最北の配管屋 05/9/23(金) 13:38
┣Re:続~架橋ポリが腐った? どんちゃん 05/9/23(金) 16:30
┃ ┗Re:続~架橋ポリが腐った? 最北の配管屋 05/9/24(土) 17:24
┃ ┗Re:続~架橋ポリが腐った? どんちゃん 05/9/25(日) 0:27
┣Re:続~ポリブテンが腐った? どんちゃん 05/9/23(金) 16:32
┗Re:続~架橋ポリが腐った? 冷蔵庫屋さん 05/9/24(土) 16:39
┗Re:続~架橋ポリが腐った? どんちゃん 05/9/25(日) 0:24
┗Re:続~架橋ポリが腐った? 冷蔵庫屋さん 05/9/26(月) 14:58
┣Re:続~架橋ポリが腐った? どんちゃん 05/9/26(月) 22:39
┗Re:続~架橋ポリが腐った? 極寒設備 05/10/4(火) 22:53
───────────────────────────────────────
■題名 : 続~架橋ポリが腐った?
■名前 : 最北の配管屋
■日付 : 05/9/22(木) 18:03
-------------------------------------------------------------------------
| ご無沙汰しております
問題のパイプのサンプル(遅くなりました)アップします
白く変色している部分が吊りバンドの部分です(斜めに切断)
顧客と会社の話し合いが進み、配管改修の準備ができました(遅)
あれから 漏水~修理の繰り返し(涙)
何度こんな会社と思った事か!

【かぽり.jpg : 65.9KB】
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:続~架橋ポリが腐った?
■名前 : @登戸
■日付 : 05/9/22(木) 21:04
-------------------------------------------------------------------------
| あらら本当だ!
でもこの外側の部分ってどうなってるんでしょうか?
切断面を見ると中側からヤラれているように見えるんですが・・。
外側は無事?
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:続~架橋ポリが腐った?
■名前 : 最北の配管屋
■日付 : 05/9/23(金) 8:14
-------------------------------------------------------------------------
| おはようございます
はい。外面は見た目なんともないのです。
メーカーの報告書によると内面にしみ出た分質が水のイオン成分の結合とか
肉が薄く、手をかけるともげる所も
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:続~架橋ポリが腐った?
■名前 : @登戸
■日付 : 05/9/23(金) 9:56
-------------------------------------------------------------------------
| >おはようございます
>
>はい。外面は見た目なんともないのです。
>
>メーカーの報告書によると内面にしみ出た分質が水のイオン成分の結合とか
>肉が薄く、手をかけるともげる所も
うーむ、ワタシの頭では理解できませんねぇ・・・。
金属の場合で言うと電食がこれに類似した事例(?)という事になると
思いますが、その際は接触面から被害が出てくるものですよね
支持金物が磁気を帯びていたとかいうものであれば
なんとなく理解できなくも無いような・・(根拠はありませんけど)
しかしこれ、大問題ですよね
管と支持部材のメーカー、商品名を挙げること出来ませんか?
この場合、メーカーに訴えられるというようなモノとは次元の違う事と
思います。 隠すほうが問題ですよね。
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:続~架橋ポリが腐った?
■名前 : 最北の配管屋
■日付 : 05/9/23(金) 13:38
-------------------------------------------------------------------------
| メーカー名をあげてもよいのですが
改修工事が全て(金額も含め)終わった段階にしたいと思います
なんか話がこじれるとヤバイので(考えすぎ?)やっとここまでこぎ着けたので、
数社メーカーに事例を説明して、聞いてみたのですが担当(営業マン)によって
対応が様々です
何社かこの会議室を見たらしく、設備会社からの問い合わせがあったそうです
施工要領書の変更もしていました。(対応が遅い!!)faxで送ってもらいましたが
とてもずるい書き方をしていました。(自分の製品はとても良い・・なんて)
余談ですが
発生した場所は、給湯循環回路(70℃~80℃)にある程度限定されています
給湯の枝管には確認されていません(もちろん給水管にも)
ですから、常時高温になっている場所に発生すると思われます
思い当たる方は、早急に給湯の循環回路のサンプリングした方が良いです
外面的には、全然わからないですから
工事の一担当者で対応できる問題ではありません。限界があります
外面の写真貼付します
赤いマーカーの間に絶縁吊りバンドで支持していました(内部は前回の状況と同じです)

【pori外.jpg : 48.0KB】
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:続~架橋ポリが腐った?
■名前 : どんちゃん
■日付 : 05/9/23(金) 16:30
-------------------------------------------------------------------------
| ずいぶん高温の循環回路なんですね。北では当たり前なんでしょうか?
60℃以下では問題なさそうですね。
ポリブテンではなく架橋ポリを使っていたら事故が起こらなかったかもですね。
機械強度にしてもカタログ数値以上にこの2種類は差がありますから。
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:続~架橋ポリが腐った?
■名前 : 最北の配管屋
■日付 : 05/9/24(土) 17:24
-------------------------------------------------------------------------
| レス遅れて申し訳ありません
メーカー名は後日にしたいと思います。申し訳ありません
メーカーの報告者によると、ポリブテン、架ポリも製品の性質が類似している為
腐食の進行速度は違うが、腐食が発生する可能性があるということです。
製品自体の問題でなく組み合わせの問題という事を、再度確認したいと思います
ポリブテン管+絶縁コーティング(軟質pvc)支持金物+高温? です
説明不足で申し訳ありません。
前回会議室にアップしたときに、経過をアップして・・とレスがついたので
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:続~架橋ポリが腐った?
■名前 : どんちゃん
■日付 : 05/9/25(日) 0:27
-------------------------------------------------------------------------
| 今後も報告お願いします。
水質は関係無いのでしたっけ?
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:続~ポリブテンが腐った?
■名前 : どんちゃん
■日付 : 05/9/23(金) 16:32
-------------------------------------------------------------------------
| 言い忘れましたが表現はポリブテンにしないと誤解を招きますよ。
同じ樹脂管でも別物と言って良いくらい性能が違うし。
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:続~架橋ポリが腐った?
■名前 : 冷蔵庫屋さん
■日付 : 05/9/24(土) 16:39
-------------------------------------------------------------------------
| この件に関しては、施工事例が数件私どもの会社でもありましたので注意深く内容を見守ってきましたが、この色のパイプは始めて見ました。
いったいどこのメーカーなんでしょうか・・・・
大変気になります。
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:続~架橋ポリが腐った?
■名前 : どんちゃん
■日付 : 05/9/25(日) 0:24
-------------------------------------------------------------------------
| ポリブテンは全てこの色ですよ。どこのメーカーも。
架橋ポリは緑やらオレンジやら白や黄色がありますね。
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:続~架橋ポリが腐った?
■名前 : 冷蔵庫屋さん
■日付 : 05/9/26(月) 14:58
-------------------------------------------------------------------------
| >ポリブテンは全てこの色ですよ。どこのメーカーも。
>架橋ポリは緑やらオレンジやら白や黄色がありますね。
当方ではNKK・BSで仕事をしましたが、両社とも明るいアイボリーなんですが。
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:続~架橋ポリが腐った?
■名前 : どんちゃん
■日付 : 05/9/26(月) 22:39
-------------------------------------------------------------------------
| >当方ではNKK・BSで仕事をしましたが、両社とも明るいアイボリーなんですが。
同じアイボリーに見えませんか?
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:続~架橋ポリが腐った?
■名前 : 極寒設備
■日付 : 05/10/4(火) 22:53
-------------------------------------------------------------------------
| >>ポリブテンは全てこの色ですよ。どこのメーカーも。
>>架橋ポリは緑やらオレンジやら白や黄色がありますね。
>
>当方ではNKK・BSで仕事をしましたが、両社とも明るいアイボリーなんですが。
継手の形からBSではないと思われますよ。安心しても良いと思われますが、最北の配管屋さん曰くの成分組成は似ているのでポリブデン管/ポリエチレン管共にメーカー問わずPVCを接触させるのはNGです。
特にガムテープ要注意です。
この管は多分北海道で一時期流行った管だと思いますが、
メーカー名告知は最北の配管屋さんの仕事に影響が出たら困るので控えます
|
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
建築設備フォーラムへ ┃
INDEX ┃
≪前へ │
次へ≫
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Page 30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━