 ■題名 : これは?シリーズ
 ■名前 : どんちゃん
 ■日付 : 07/1/24(水) 18:23
 -------------------------------------------------------------------------
   これは何でしょう?

添付画像
【QQQQ.JPG : 44.7KB】
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:これは?シリーズ  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 07/1/24(水) 21:34  -------------------------------------------------------------------------
   >これは何でしょう?

電気の差し込みジョイント(5本用)の焦げた物
のように見えますが???

落雷ですか? それとも接触不良のための発火で焦げたのですか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:これは?シリーズ  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 07/1/25(木) 11:04  -------------------------------------------------------------------------
   さすがデンスイさん。一発で正解ですね。
差込コネクタの接触不良による発火で焦げたものです。
某メーカー品ですが、電線を押さえるバネの形状が悪く、
2.0mmの電線を斜めに挿入した場合、本来納まる場所以外に挿入され、
接触不良となっていました。
他にも事例があり、現在は改良されています。
電線は焼け落ちてますが、写真一番下が原因でした。
火事にならなくて良かったです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:知りませんでした  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 07/1/25(木) 18:31  -------------------------------------------------------------------------
   このようなことがあるんですね!
恥ずかしながら知りませんでした。
以後注意したいと思いますので、
このメーカー名のヒントなんかは
与えてもらうのは無理でしょうかね?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:知りませんでした  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 07/1/25(木) 18:49  -------------------------------------------------------------------------
   メーカーはニ●フです。
改良品は、カラー部分がスケルトンカラーになっています。
事故品は今は流通していないと思います。
(電工さんがストックしていれば別)
まっすぐ差し込めば問題ないのですが、2.0mmの先が少し曲がって
回しながらねじ込んだ場合のみ違う場所へ入っていきます。
1.6mmだと入ることはないです。(私の実験上)

感度30mAのELB回路でしたが、浮いていたため漏電せず、
過電流でも無いので保護装置作動せず。
ちょっと怖いなと思いましたよ。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:THANX  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 07/1/25(木) 19:54  -------------------------------------------------------------------------
   ご教示有難うございました。

幸いに私は使っていないものでしたが
メーカーが違っても同じような事はなり易い
かと思いますので、心したいと思います。

電気も水もガスも 怖い コワイ!!