Page 56 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼トラップ枡の施工 熊本県民 07/9/28(金) 17:17 ┣Re:トラップ枡の施工 デンスイ 07/9/28(金) 17:36 ┃ ┗Re:トラップ枡の施工 熊本県民 07/9/28(金) 17:44 ┃ ┗Re:トラップ枡の施工 デンスイ 07/9/28(金) 18:02 ┃ ┗Re:トラップ枡の施工 北品川庄司 07/9/28(金) 18:19 ┃ ┗Re:トラップ枡の施工 デンスイ 07/9/28(金) 21:49 ┣Re:トラップ枡の施工 北品川庄司 07/9/28(金) 17:45 ┃ ┗Re:トラップ枡の施工 北品川庄司 07/9/28(金) 17:48 ┃ ┗Re:トラップ枡の施工 熊本県民 07/9/28(金) 19:33 ┃ ┗Re:トラップ枡の施工 熊本県民 07/9/28(金) 19:36 ┃ ┣Re:トラップ枡の施工 つなぎの水道屋 07/9/28(金) 21:56 ┃ ┃ ┗Re:トラップ枡の施工 熊本県民 07/9/28(金) 22:26 ┃ ┗Re:トラップ枡の施工 北品川庄司 07/9/28(金) 22:43 ┗Re:トラップ枡の施工 つなぎの水道屋 07/9/28(金) 19:34 ─────────────────────────────────────── ■題名 : トラップ枡の施工 ■名前 : 熊本県民 ■日付 : 07/9/28(金) 17:17 -------------------------------------------------------------------------
既設の排水管の途中にトラップ枡を切り込みたいのですが、勾配が1/100で既製品の小口径枡は段差が70〜80mmくらいあるため取り付けできないのですが どのようにしてますか? 【RIMG0137.JPG : 65.1KB】 |
何を排水する為のマス増設でしょうか? 物によっては、別にトラップ桝でなくても良いのでは? どうしてもトラップが必要であれば、本管にはインバート桝を挿入し、 その上(排水器具側)にトラップ桝を設けられませんか? 写真を見る限り、スペース的には十分だと思いますが・・・ 老婆心ながら、分流地域で雨水を排水したいわけではないと・・・・? 余計な心配でしたら、幸いです。 |
ありがとうございます。通常の生活排水ですが、匂いが気になるためトラップを付けてくれとのことです。既製品の小口径トラップ枡は流入管低と流出管低が70mmくらいあるため、勾配が取れないのですが 勾配の無い時のトラップ枡はどうやって施工しているんでしょうか? |
>通常の生活排水ですが、匂いが気になるためトラップを付けてくれとのことです。 これの対策なら別の対応方法があると思いますが・・・ |
デンスイさん、 意味わかったんですか? 脳みそが少ない為どうやって配管、桝の設置をしたいのか 全然見えてこないんですね・・・ アタマ悪いかな |
やりたいであろう事はわかるのですが、何の為?が 今ひとつはっきりしませんね。 何か言い辛い理由があるのではなかろうか?と思います。 |
やっぱりナニをしたいのかよくわかりません T桝の位置は配管線上なんですか? 枝を取ってその支流をT桝にしたいのですか? |
これじゃダメ? 【桝.jpg : 5.6KB】 |
説明がへたくそで申し訳ございません こんな感じで配管したいのですが。 別な方法があるのでしたら教えていただけませんか 【RIMG0137(2).JPG : 65.1KB】 |
すいません、画像まちがえました 【RIMG01.JPG : 65.2KB】 |
私の解釈ミスでしょうか? http://www.maezawa-k.co.jp/cont_products/catalog/so_catalog/pdf/07-1.pdf この辺りの話をされているのでしょうか? |
なんとなく、解ってきました皆さんありがとうございました。 いろいろと、他業者の尻拭いで困っていたところでした^^; |
>すいません、画像まちがえました これならば理解できます 先の画像だと配管線上に枡がありませんでしたよね いずれにせよ 他の方の言うとうりだと思います 他業者の尻拭いとありますが 同じ穴のムジナになっては仕方がありません |
>既設の排水管の途中にトラップ枡を切り込みたいのですが、勾配が1/100で既製品の小口径枡は段差が70〜80mmくらいあるため取り付けできないのですが どのようにしてますか? http://www.maezawa-k.co.jp/cont_products/catalog/so_catalog/pdf/72-1.pdf 上記のMUトラップで流出、流入の差を5ミリになる様に流入側を切りチーズを付けて掃除口にしておけば出来ないことはないと思います。が・・・。 ただ、デンスイさんも仰っているように、器具でトラップを設ける方がよいと思います。 憶測ですが 1.左側のマスが起点だと思いますが、左側の建物には、トイレはないのですか? 2.合流式(雨水)だと思うので。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━