 ■題名 : エアテスト1MPa
 ■名前 : つなぎの水道屋
 ■日付 : 08/5/18(日) 17:34
 -------------------------------------------------------------------------
    今日知り合いの方が、コンプレッサーを貸してくれるという事で、エアテスト1MPaをしてみました。(本当は1.4程かけてみたかったのですがアタッチメントが合わず)
 写真の泡は、アタッチメント部からの漏れです。
使用材料は、
バルブは7年程度使用済みのK社さんのFH125型 20Aで状態は「開」
ザルボは並品 15A
HIVP 20、13
接合材は、シールテープ5回巻き(ねじ部に少しHI接着を塗りました)
30分程度1MPa保持後の写真です。

20以下の配管はシールテープのみでも、漏らないようです。
無論、HIVPの接着面からも漏れは確認できませんでした。

誤解されると困るので一言、現場のエアテストで1MPaをすすめているわけではありません。

添付画像
【PICT0004(2).jpg : 12.5KB】

添付画像
【PICT0006.jpg : 9.5KB】
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアテスト1MPa  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/5/18(日) 18:01  -------------------------------------------------------------------------
   追記
全体像等です。

添付画像
【PICT0002(3).jpg : 14.6KB】

添付画像
【PICT0009.jpg : 10.8KB】
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:エアテスト1MPa  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/5/19(月) 6:49  -------------------------------------------------------------------------
   今回のテストをしてみて感じたことを書いてみます。
 
 世間一般にいはれている、エアテストは水テストの「3倍」というのは、圧縮度では、ないかと感じました。(加圧時間的に)
 なので漏れの検出度に関しては、エア、水が同圧であれば、密度差等もあまり違いがないように感じました。(20A以下で1MPa時)
 
上記のように感じたので、エアテスト0.3MPaで漏れがなくとも水圧テスト0.4MPaで漏れる可能性があると感じました。