Page     199
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼初の一級の試験を終えて  京の空調改修担当 09/9/8(火) 11:20
   ┣Re:初の一級の試験を終えて  義士 09/9/8(火) 19:06
   ┗Re:初の一級の試験を終えて  masa 09/9/9(水) 0:14
      ┗Re:初の一級の試験を終えて  義士 09/9/9(水) 21:27
         ┗Re:初の一級の試験を終えて  masa 09/9/10(木) 3:44

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 初の一級の試験を終えて
 ■名前 : 京の空調改修担当
 ■日付 : 09/9/8(火) 11:20
 -------------------------------------------------------------------------
   初めて投稿させてもらいます。

実務経験14年超の京の空調改修担当です。
2級の合格から7年経って初めて試験をうけました。

自己採点してみましたが、35点でした。

今年試験をうけられたかたはどうだったのでしょう?
今年は例年よりも試験問題は簡単でしたか?

今年の合格ラインが気になるところです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:初の一級の試験を終えて  ■名前 : 義士  ■日付 : 09/9/8(火) 19:06  -------------------------------------------------------------------------
   私は55点
試験前は満点取れるのではと思って初参戦しました。
そういう意味で今年は難しかった。
ご参考になれれば。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:初の一級の試験を終えて  ■名前 : masa  ■日付 : 09/9/9(水) 0:14  -------------------------------------------------------------------------
   平成21年度の試験問題を見ましたが、難易度は例年並みという感じなので、合格基準点も例年どおりではないでしょうか?(受験者の平均点によっては多少の補正はあるかもしれませんが、60%以上の正答率はあまり変更が無いような感じがします)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:初の一級の試験を終えて  ■名前 : 義士  ■日付 : 09/9/9(水) 21:27  -------------------------------------------------------------------------
   知れば知るほどかえって簡単か、それとも難しいかをわからなくなる場合もあると思います。あなたは専門家の方ですか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:初の一級の試験を終えて  ■名前 : masa  ■日付 : 09/9/10(木) 3:44  -------------------------------------------------------------------------
   建築設計事務所の設備設計部に所属しているので、一応専門家といえるでしょう。
空気調和・衛生工学会設備士(衛生部門・空調部門)、一級管工事施工管理技士、建築設備士は取得しています。

平成21年度一級管工事学科試験問題を1時間程度で解答してみましたが、正答率は80%程度でした。(試験時間は、4時間40分ですね)
したがって、難易度は例年どおりと判断した次第です。(特にむずかしくもなく、易しくもないという事で、合格基準点も正答率60%程度と判断しました)

自己採点で55点との事ですが、合格基準点は36点です。
55点/60問→90%の正答率となりますが、今年はやさしかったという事でしょうか?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 199





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━