   冷却塔と高置タンクの位置関係で、落差は何m以上ないといけないのでしょうか?
本によって2mや3mがあって正解がわかりません。
どなたか、教えて下さい。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:知ってる人いませんか〜!?  ■名前 : ど  ■日付 : 04/12/2(木) 6:56  -------------------------------------------------------------------------
    2m以上あれば、良いじゃない。タンクの吐き口から冷却塔に水が流れればいいんだから、2mあれば圧力は十分でしょ。