 ■題名 : 16年度の学科試験の解答について教えてく...
 ■名前 : ろおどすたあ~
 ■日付 : 05/4/5(火) 9:17
 -------------------------------------------------------------------------
   今年1級の試験を受けようと思い勉強をしてる者です。
先輩がダウンロードした16年度学科試験問題AのNo,5をやってるんですが 問題を解く途中の計算式がわかりません
解答はあるのですが途中のプロセスがわからないもので、どなたか詳しく教えていただけないでしょうか  よろしくお願いします
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:16年度の学科試験の解答について教えてく...  ■名前 : HI  ■日付 : 05/4/5(火) 18:14  -------------------------------------------------------------------------
   たしか、記憶によると最後は
 答え= 80 -( 10 × log 16 )-------①
  log16=log(2^4)
     =4×log 2  -------② 
 ①式は 
 答え= 80 -( 10 × 4 × log 2 )-------①
 答え= 80 -( 10 × 4 × 0.3 )   
 答え= 68

 だったとおもいます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : ありがとうございました  ■名前 : ろおどすたあ~  ■日付 : 05/4/6(水) 7:36  -------------------------------------------------------------------------
   お忙しいところ教えていただき本当ありがとうございました
すいません~私が問題内容を書いておけば良かったのですが
回答が平成16年度学科試験問題Aとは違うみたいです
またわからないことがあったら投稿しますので、
よろしければご指導のほうよろしくお願いします
お世話になりました
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:16年度の学科試験の解答について教えて...  ■名前 : YA  ■日付 : 05/4/5(火) 19:14  -------------------------------------------------------------------------
   A点の流量は Q = A×V
  流量は一定なので 
B点の流量は Q = (5/4)A ×(4/5)V
B点の動圧  =  A点の動圧 × A点に対するB点の流速の2乗
B点の動圧  =   75    ×    4/5  ×  4/5
B点の動圧  =  48

B点の静圧  =  全圧 - 動圧
B点の静圧  =  105  -  48   = 57
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : ありがとうございました  ■名前 : ろおどすたあ~  ■日付 : 05/4/6(水) 7:47  -------------------------------------------------------------------------
   お忙しいところありがとうございました
またこの先投稿した際はご指導のほうよろしくお願いします
お世話になりました
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:16年度の学科試験の解答について教えて...  ■名前 : ベンガルトラ  ■日付 : 05/4/7(木) 23:29  -------------------------------------------------------------------------
   問題はどこでダウンロードできますか?
どんな問題が出るのかちょっと見てみたいです。
受験しようか考え中です。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 16年度試験問題の件  ■名前 : ろおどすたあ~  ■日付 : 05/4/8(金) 7:13  -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして
試験問題の件ですが、学科・実地試験の終了後すぐに(財)全国建設研修センター http://www.jctc.jp/ で公開されたものらしいです
自分はそのコピーをもらいました
現在はHP上にもう公開してないですけど・・・・
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:16年度試験問題の件  ■名前 : ベンガルトラ  ■日付 : 05/4/8(金) 7:44  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。
公開終了なのは、残念です。
今度本屋さんで問題集をのぞいてみます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:16年度試験問題の件  ■名前 : にしやん  ■日付 : 05/4/12(火) 19:01  -------------------------------------------------------------------------
   試験問題の件ですが、こちらで問題と解答がダウンロードできます。わたしも利用しました。http://sekou.main.jp/
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:16年度試験問題の件  ■名前 : ベンガルトラ  ■日付 : 05/4/12(火) 19:11  -------------------------------------------------------------------------
   貴重な情報、ありがとうございます!!
ちょっとだけ受験してみようかな~という気になりました。
傾向と対策を探ってみます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 83





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━