Page      30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼建築設備士2次試験合格率について  サップ 04/8/27(金) 16:01
   ┣Re:建築設備士2次試験合格率について  通りすがりの 04/8/28(土) 0:26
   ┗Re:建築設備士2次試験合格率について  ぺっぷマン 04/8/28(土) 2:12
      ┣Re:建築設備士2次試験合格率について  設備屋のたまご 04/8/28(土) 8:13
      ┣Re:建築設備士2次試験合格率について  倒産寸前! 04/8/30(月) 2:20
      ┣Re:建築設備士2次試験合格率について  どんちゃん 04/8/30(月) 11:00
      ┃  ┗Re:建築設備士2次試験合格率について  通りすがりの 04/8/31(火) 0:40
      ┣Re:建築設備士2次試験合格率について  万屋 04/8/30(月) 11:49
      ┗Re:建築設備士2次試験合格率について  ぺっぷマン 04/8/30(月) 14:24
         ┗Re:建築設備士2次試験合格率について  サップ 04/8/31(火) 10:26

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 建築設備士2次試験合格率について
 ■名前 : サップ
 ■日付 : 04/8/27(金) 16:01
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして、サップと申します。
自分も2次試験を受けました。時間が足りませんでした。
合格基準はA・B・C・D評価でA評価者のみ合格ださうです。
A評価がどの程度かは分かりません・・・
10月発表まで待ち遠しいですよね!!(不安もありますが・・・)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築設備士2次試験合格率について  ■名前 : 通りすがりの  ■日付 : 04/8/28(土) 0:26  -------------------------------------------------------------------------
   サップさんこんばんわ。

某設備番付(←どうしちゃったんでしょうか)で
活発なご意見を拝見したことがあります。

私も気になります。
過去の合格率の平均が50%からすると
半数の方しかA判定にならないのであれば
AとBの違いって何だろうと思います。

私は空調選択で受験しましたが、系統図にリキを入れすぎ
後半はグダグダになってしまいました。
何とか全て記入しましたが、日を追う毎に不安になっています。
2ヶ月も・・・掛かるなんて生き地獄に近いモノがありますね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築設備士2次試験合格率について  ■名前 : ぺっぷマン  ■日付 : 04/8/28(土) 2:12  -------------------------------------------------------------------------
   こんばんは。
自分も空調選択しました。
時間が足らずに後悔の試験でした。

毎年合格率が50%と言うのも不思議なものですよね。
1次であれば明確な答えがあるわけで、○×を付けることが可能です。
2次は明確な答えが無いので、採点者の主観によるのでしょうか?
筋が通っていればGOODなのかな?
そんな採点をして、毎年50%の合格者数は偶然でしょうか?
何かしらの調整が加えられているのでしょうかね。

自分の解答が、採点者好みであるよう祈って2ヶ月過ごします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築設備士2次試験合格率について  ■名前 : 設備屋のたまご  ■日付 : 04/8/28(土) 8:13  -------------------------------------------------------------------------
   いわれてみれば、そうですよね!!50%前後の合格率からしてAとBの差はなんでしょうか??
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築設備士2次試験合格率について  ■名前 : 倒産寸前!  ■日付 : 04/8/30(月) 2:20  -------------------------------------------------------------------------
   >こんばんは。
>自分も空調選択しました。
>時間が足らずに後悔の試験でした。

私も受けたんですが、時間が足らなかった。系統図が完成できませんでした。
他は何とか解答したんですが・・・どういう採点なのか気に成ります。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築設備士2次試験合格率について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 04/8/30(月) 11:00  -------------------------------------------------------------------------
   二次でも1つ1つ○×を付けることは可能です。
但し、正解は多数ありますけどね!
調整を加えるのはどんな試験でも多少あるかと。
採点者と思われる人?の発言で、空欄がある人は合格させたくない
ような話をしていました。
小さな間違いがあっても、時間内に全て回答することは大切みたいですよ。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築設備士2次試験合格率について  ■名前 : 通りすがりの  ■日付 : 04/8/31(火) 0:40  -------------------------------------------------------------------------
   >小さな間違いがあっても、時間内に全て回答することは大切みたいですよ。

情けない話ですが、上記のような一文に心救われる思いです。
まだ、一週間しか経っていない。。。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築設備士2次試験合格率について  ■名前 : 万屋  ■日付 : 04/8/30(月) 11:49  -------------------------------------------------------------------------
   私が聞いた話でも空欄や未完成の図面があるとA評価はもらえないとの事でした。
なにしろ、基本設計を完成させる必要があるってことですね。
私も必死で完成させましたよ。(お昼抜きで)
もちろん記述問題との整合がとれていることが前提ですが。。。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築設備士2次試験合格率について  ■名前 : ぺっぷマン  ■日付 : 04/8/30(月) 14:24  -------------------------------------------------------------------------
   なるほど。
回答欄を全て埋めることが第一関門なのですね。
その点では、いけてます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築設備士2次試験合格率について  ■名前 : サップ  ■日付 : 04/8/31(火) 10:26  -------------------------------------------------------------------------
   >なるほど。
>回答欄を全て埋めることが第一関門なのですね。
>その点では、いけてます。

自分もいけてると思います。
回答欄は全部埋めました。(必死でした・・・ふぅ~っ!)
自分は衛生を選択しました。H14年と同じ問題が出たのでラツキーでした。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 30





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━