Page      35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼有資格者の監督は必要ですか?  まし-1106 05/11/9(水) 7:29
   ┗Re:有資格者の監督は必要ですか?  ぷーにゃん 05/12/3(土) 15:10
      ┗Re:有資格者の監督は必要ですか?  まし-1106 05/12/5(月) 10:42

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 有資格者の監督は必要ですか?
 ■名前 : まし-1106
 ■日付 : 05/11/9(水) 7:29
 -------------------------------------------------------------------------
   顧客(住宅設備メーカー)から尋ねられたんですが、
「水栓等の施工に対して地方水道局の定める
水道装置工事主任技術者の監督は必要か?」
とのこと。
事前配管等は業者さんにお願いするとして
ユニットバス・水栓等の取付接続において設備屋さん
ではなく、例えばメーカーの人間(配管工では無い)
が行なう場合、有資格者の監督は必要でしょうか?
どなたか詳しい方ご指導お願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:有資格者の監督は必要ですか?  ■名前 : ぷーにゃん  ■日付 : 05/12/3(土) 15:10  -------------------------------------------------------------------------
   給水装置工事主任技術者は器具付けには必要ありません。
極端な場合、個人が自分の家の器具をつけることも可能です。
当然、責任は本人がうけもちます。
給水装置工事主任技術者は水道局の水道管に配管工事をする場合、
水道局の指定が必要なので要る資格です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:有資格者の監督は必要ですか?  ■名前 : まし-1106  ■日付 : 05/12/5(月) 10:42  -------------------------------------------------------------------------
   解答ありがとうございます。
お客様(某M電工)から質問されたとき
即答できず、思わず質問してしまいました。
給水装置の資格を持っているにもかかわらずにです。
あらためて勉強不足を痛感します。
(資格は持っているだけではいかん!使いこなさねば。)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 35





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━