Page     141
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼平成20年度 建築設備士二次試験 給排水  疲れ勉強中 09/3/14(土) 20:20
   ┗Re:平成20年度 建築設備士二次試験 給排水  masa 09/3/14(土) 22:44

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 平成20年度 建築設備士二次試験 給排水
 ■名前 : 疲れ勉強中
 ■日付 : 09/3/14(土) 20:20
 -------------------------------------------------------------------------
   タイトルの設問において、給排水の問題で
設計条件
5)時間平均予想給水量は1日の給水量の10%、時間最大・・・
と続く条件が記載されているのですが、この『1日の給水量』というのは
@飲料水給水量の1日の給水量 のこと?
A表1に記載されている給水量の合計 のこと?
のどちらをさすのでしょうか?
答えが倍近く変わってくるので。。。悩み中です。。。
単純に考えると問題文が『1日の給水量』としか書かれていないので直球でAで考えたのですが40m3弱の受水槽容量になるので、現実あるのかな?と(たて4*横6*水深1.5ぐらいなる?)
温浴施設をもつホテルだから在り得るのか??
どうなのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:平成20年度 建築設備士二次試験 給排水  ■名前 : masa  ■日付 : 09/3/14(土) 22:44  -------------------------------------------------------------------------
   最終的に求める答えで違ってくるでしょう。
設計条件で、受水槽を上水と雑用水にわける場合は、それぞれの一日給水量が必要になります。
受水槽が、上水・雑用水兼用だとしたら、一日給水量は上水・雑用水の合計となります。
上水→飲料水、洗面器給水、洗浄便座給水、厨房用給水など、直接人体に触れるおそれのある水
雑用水→便器洗浄水、植栽散水用水、冷却塔補給水(場合によっては上水になります)、洗車用給水(場合によっては上水になります)など、直接人体に触れない水

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 141





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━