 ▼空調冷熱源容量  再チャレンジ 09/5/12(火) 0:21
   ┗Re:空調冷熱源容量  masa 09/5/12(火) 2:06
      ┗Re:空調冷熱源容量  再チャレンジ 09/5/12(火) 9:42

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 空調冷熱源容量
 ■名前 : 再チャレンジ
 ■日付 : 09/5/12(火) 0:21
 -------------------------------------------------------------------------
   初めて投稿します。今年初チャレンジで法適合に合格しました。また製図にチャレンジします。3月の終了考査の設備計画の問題3で冷熱源および温熱源設備容量の想定問題がありました。私は冷熱源は900×1.05×1.05×1.05×7474/10000=778KW。温熱源は550×1.05×1.05×1.05×7474/10000=475KWとしました。これはテキストの算定例そのままですが、答えがどうも違うような気がしています。どなたか正解を教えて頂けませんか。あつかましいですが問い9の受電設備の総容量は160×7474=1200KVA。契約電力は73×7474=550KWとしました。これについても教えて頂けませんでしょうか。初歩的な質問ですみませんが宜しくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調冷熱源容量  ■名前 : masa  ■日付 : 09/5/12(火) 2:06  -------------------------------------------------------------------------
   冷熱源90w/u、温熱源55w/uは、テキストの数値を利用されているのであれば、問題ないのではないでしょうか?(アトリウム分の割増を考慮してもかまいません)
余裕率等の算定式も問題ありません。
受電設備総容量・契約電力は、ガス熱源の中央式(計画値としては、受電設備総容量120〜140w/u、契約電力60〜70w/u)にしてはやや大きいような気がしますが、テキストの数値を使ったのであれば特に問題は無いでしょう。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調冷熱源容量  ■名前 : 再チャレンジ  ■日付 : 09/5/12(火) 9:42  -------------------------------------------------------------------------
   masa様
早速の解答有難うございました。安心しました。テキストは複数の算出方法があり正解には結構幅があるように思います。