Page 269 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼23 年 設備設計一級建築士試験 設備計画問6 KEVIN 12/9/16(日) 2:35 ┗Re:23 年 設備設計一級建築士試験 設備計画問6 masa 12/9/16(日) 3:45 ┗Re:23 年 設備設計一級建築士試験 設備計画問6 KEVIN 12/9/16(日) 15:25 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 23 年 設備設計一級建築士試験 設備計画問6 ■名前 : KEVIN ■日付 : 12/9/16(日) 2:35 -------------------------------------------------------------------------
いつも参考にさせて頂き有難う御座います、レベルの高さに感心しております。 23年設備計画 問6 1号屋内消火栓 地階と塔屋各1個 1階から9階まで各2個 余裕率10% 消防用ホース摩擦損失水頭 36KPa 配管実長 58mとし継手・弁類は配管実長の50% 見込む 配管摩擦損失水頭 1.3KPa/m 最上階部分の屋内消火栓から加圧送水ポンプまでの落差は47m 重力加速度9.8m/s2 回答宜しくお願いします。 |
設問としては、消火栓ポンプの仕様だとすると、配管摩擦損失=58m×(1+0.5)×1.3kPa/m=113.1kPa、実揚程=47m×1000kg/m3×9.8m/s2=460,600kg/m・s2→460kPa、屋内消火栓の放水圧力=170kPa、消防用ホースの摩擦損失=36kPa、余裕率10%、したがって、消火栓ポンプ揚程=(113.1+460+170+36)×(1+0.1)=857.01kPa→860kPaとする。(揚程をmで表示する場合は、857,010Pa÷1000kg/m3÷9.8m/s2=87.45→88mとする) 消火栓ポンプの送水量は、各階の消火栓設置個数が2個以上なので、150L/min×2個=300L/min ポンプ動力=0.163×0.3m3/min×88m÷0.42×(1+0.1)≒11.27kw→15kwとする。 屋内消火栓ポンプ仕様 300L/min×860kPa(88m)×3φ200V 15kw 屋内消火栓ポンプの吸込側の落差は指定されてなかったですか? |
早速の回答有難うございました 今一確信がなかったので助かります。 落差については最上部分の屋内消火栓から加圧送水ポンプのフート弁まで47mとしています。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━