Page 3595 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼川重子会社が冷凍機の検査不正、38年間1950件 顧客立ち合いでも計測器に細工 ───────────────────────────────────────
(一部引用) 川崎重工業(神戸市中央区)は7日、子会社の川重冷熱工業(大阪市)が、ビルなどの空調システム用に製造販売した冷凍機について、実際は測定していないデータを検査成績書類に記載するなどの不正行為があったと発表した。不正は1984年から今年3月までの38年間に1950件、計約3千台で行われていた。いずれも安全性に問題がないとしている。 不正があったのは「吸収式冷凍機」で、冷房に必要な冷水の温度を下げる機械。ビルや商業施設の地下や屋上に設置されている。 同社は出荷前に行う検査で、顧客から冷房能力100%の試運転結果を求められた際などに、実際は90%程度の運転でとどめ、検査書類に架空のデータを記載。1950件の顧客に提出していた。このうち334件では顧客が検査に立ち会ったが、同社の担当者が計測器に細工を施し、冷房能力を100%で運転しているかのように装っていた。 リンク → https://news.yahoo.co.jp/articles/90c9ed3d940c5c180a179c304fa5538baee6dd7c 神戸新聞NEXT 2022/6/7(火) 17:13配信 ────────────────────────────────────── <関連ニュース> 子会社で検査不正発覚の川重 グループ内調査に続いた「隠蔽」、現場に罪の意識なく 神戸新聞NEXT 2022/6/8(水) 7:00配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/2ee5d4754389fb35c3c78ea67b032a51b0a07afa 川崎重工、検査不正で子会社社長解任 空調システムで38年数値改ざん 毎日新聞 2022/6/7(火) 19:47配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/3b99756c1964045af7c3d8b3ef2f69bf31787d9b |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━