|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
23 / 376 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
22473) 受水槽廻り配管のFJの種類について
ゆっきー
24/2/3(土) 10:21
22474) Re:受水槽廻り配管のFJの種類について
常勝気流
24/2/3(土) 18:45
22475) Re:受水槽廻り配管のFJの種類について
ゆっきー
24/2/4(日) 11:20
22476) Re:受水槽廻り配管のFJの種類について
烈空座
24/2/5(月) 8:04
22480) Re:受水槽廻り配管のFJの種類について
ゆっきー
24/2/9(金) 18:42
22473) 受水槽廻り配管のFJの種類について
ゆっきー
- 24/2/3(土) 10:21 -
茶本だと、
”タンクの排水管、通気管及びオーバーフロー管を除く各接続管には、変位吸収のためにフレキシブルジョイントを設置する。
なお、フレキシブルジョイントの種類は特記する。”
とありますが、受水槽の一次側と二字側にFJの種類の使い分けがありますでしょうか?
引用あり
パスワード
22474) Re:受水槽廻り配管のFJの種類について
常勝気流
- 24/2/3(土) 18:45 -
公共建築工事標準仕様書に下記の記載があります。
第4節 配管施工の一般事項
2.4.7 給水配管
(5) タンク廻りの配管は、次による。
(ア) 各接続管の荷重が直接タンク本体にかからないように支持する。
(イ) 受水タンク及び高置タンクの排水及び通気管を除く各接続管には、鋼板製タンク及びステンレス鋼板製タンクにあってはベローズ形フレキシブルジョイントを、
FRP 製タンクにあっては合成ゴム製フレキシブルジョイントを取付ける。
引用あり
パスワード
22475) Re:受水槽廻り配管のFJの種類について
ゆっきー
- 24/2/4(日) 11:20 -
受水槽の材質によって違うのですね。
今回の受水槽がFRP製であったかそうでなかったか来週確認します。
既設の製品で把握していませんでした。
以前いた工事会社では、
球形管継手(合成ゴム製フレキ)と ベローズ形管継手を一次側、二次側で使い分けていた様な記憶があったので、どうしたらいいのかと迷いました。
特に使い分ける必要がなく、価格面でどちらかに比重をおいて違う製品を使用したいたのかもしれません。
引用あり
パスワード
22476) Re:受水槽廻り配管のFJの種類について
烈空座
- 24/2/5(月) 8:04 -
合成ゴム製=球、ではありませんよ。
振動の吸収→球
変位の吸収→ベローズ
です。
引用あり
パスワード
22480) Re:受水槽廻り配管のFJの種類について
ゆっきー
- 24/2/9(金) 18:42 -
教えていただきありがとうございます!
参考にさせていただきます。
突き詰められなかったのですが、
今回はFRP製の既設受水槽の二次側の配管の事だったのですが、
TOZENのピュアジョイントが給水一次側におすすめな事までは分かりました。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
23 / 376 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free