| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
52 / 376 ツリー ←次へ | 前へ→

22261) 1階建て公民館のトイレ通気管について やまぐち 23/7/31(月) 12:53
22262) Re:1階建て公民館のトイレ通気管について デンスイ 23/8/1(火) 8:01
22263) Re:1階建て公民館のトイレ通気管について やまぐち 23/8/1(火) 9:43
22264) Re:1階建て公民館のトイレ通気管について kenken 23/8/2(水) 10:00
22270) Re:1階建て公民館のトイレ通気管について やまぐち 23/8/7(月) 10:56
22284) Re:1階建て公民館のトイレ通気管について Amid2805 23/8/18(金) 14:22
22286) Re:1階建て公民館のトイレ通気管について 順棒 23/8/19(土) 11:14

22261) 1階建て公民館のトイレ通気管について
 やまぐち  - 23/7/31(月) 12:53 -
  
初心者ですみません。以下の点について教えてください。

1階建て平屋の公民館のトイレについてです。
汚雑分流方式のトイレ(大便器2組、SK1組、洗面器2組、小便器3組)
なのですが、既存排水管には通気管を設けていないのですが、
改修するにあたり、通気管を設ける必要はありますでしょうか。
色々資料探してみたのですが、1階建ての場合で通気管の必要有無がわかる
資料が見つからなく、質問いたしました。

通気管を設置する必要がある場合は雑排水管・汚水管の末端器具手前から
ループ通気を取り、屋外へ放流で考えています。

ご教授の程、よろしくお願いいたします。
引用あり
パスワード

22262) Re:1階建て公民館のトイレ通気管について
 デンスイ  - 23/8/1(火) 8:01 -
  
現在、器具トラップの破封とか臭いが上がるとかの

症状が出ているのでしょうか?

そうであれば通気が必要かと思いますが・・・

もし、心配ならつける方が宜しいかと・・・
引用あり
パスワード

22263) Re:1階建て公民館のトイレ通気管について
 やまぐち  - 23/8/1(火) 9:43 -
  
返信ありがとうございます。

今のところは破封や臭気等の問題は無いのですが、
改修するにあたり通気管設置について明確な基準があり、
つけるつけないの判断ができればと思いまして質問いたしました。
引用あり
パスワード

22264) Re:1階建て公民館のトイレ通気管について
 kenken  - 23/8/2(水) 10:00 -
  
基準としては、建築設備設計基準(令和3年版)の第5章(給排水衛生設備)第4章(排水・通気設備)第6節(通気管)に、“(1)2以上のブランチ間隔を有する排水立て管には、通気立て管を設けるものとする。”という記載があります。
引用あり
パスワード

22270) Re:1階建て公民館のトイレ通気管について
 やまぐち  - 23/8/7(月) 10:56 -
  
回答ありがとうございます。
引用あり
パスワード

22284) Re:1階建て公民館のトイレ通気管について
 Amid2805  - 23/8/18(金) 14:22 -
  
床下(1Fスラブ下)に排水管があるという想定で回答します。

通気立て管がない状況とお見受けします。
階数があろうとなかろうと、1階の排水は単独排水にするのが一般的なので
変わらないのですが、取っておいた方が無難と思います。
汚水と雑排水は別とのことで、封水量の少ない洗面器の封水が
引っ張られることはないと思います。
開口先は窓の外の支障のない位置でいいと思います。
その他として、考えるべき点は、屋外排水ますまでの長さかと考えます。
また、そのこう配も気になる(排水管が長いと小こう配になる)ところです。
大便器でこう配が小さいと、満管になりやすいですね。
想定だらけでスミマセン。
引用あり
パスワード

22286) Re:1階建て公民館のトイレ通気管について
 順棒  - 23/8/19(土) 11:14 -
  
通気を設けられれば良いんでしょうが、今まで問題ないのであればデンスイさんの意見通り不要では?

もしもう受ける時は自己負担ですか? それとも追加予算が出ますか?
予算が無く通気を設けるのは、自己満足だけではないでしょうか。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
52 / 376 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free