|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
350 / 1906
←次へ
|
前へ→
22243) Re:集合住宅 最下階合流について
GG
- 23/7/21(金) 15:24 -
マンションですか?
マンションなら常識的に、上階の排水と下階の排水を
横引きでつなぐのは、NGです。
最低でも立管で、2〜3m下で、Yでつなぐべきだと思います。
集合管継手で、その様なつなぎ方をしてもOKとかいう継手も開発
されたと聞いてことがありますが、失敗した時に簡単に治せません。
分譲マンションならクレームが出ると大変ですので・・・・
引用あり
パスワード
895 hits
▼
22242) 集合住宅 最下階合流について
HELLO
23/7/21(金) 14:21
22243) Re:集合住宅 最下階合流について
GG
23/7/21(金) 15:24
≪
22244) Re:集合住宅 最下階合流について
HELLO
23/7/21(金) 15:44
22245) Re:集合住宅 最下階合流について
GG
23/7/21(金) 16:47
22257) Re:集合住宅 最下階合流について
どんちゃん
23/7/25(火) 17:26
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
350 / 1906
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free