 ■題名 : ポンプの保守点検項目は何を?
 ■名前 : 新人ビルメン屋
 ■日付 : 04/7/16(金) 11:47
 -------------------------------------------------------------------------
   ビル設備の冷却水、冷温水、給湯循環、などのポンプ類の
点検表を作りたいのですが点検項目を教えてください。
                        by新人ビルメン屋
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ポンプの保守点検項目は何を?  ■名前 : ポンプの営業です。  ■日付 : 04/7/16(金) 13:19  -------------------------------------------------------------------------
   >ビル設備の冷却水、冷温水、給湯循環、などのポンプ類の
>点検表を作りたいのですが点検項目を教えてください。
>                        by新人ビルメン屋

毎々お世話様です。掲題の件につきまして回答申し上げます。
ポンプの点検項目は下記ご参照ください。

1.軸封部(グランドパッキンやメカニカルシール)の漏れのチェック、調整。
2.軸受けからの騒音、振動、温度などの記録。
3.圧力の変化。
4.電流値の変化。
5.全体的な振動、騒音、臭い(油が焼けるような臭いがする場合があります。)のチェック。

あと、もしできるならですが、運転時間や積算消費動力などを記録されておきますと、
省エネを進める場合非常に役に立ちます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ポンプの保守点検項目は何を?  ■名前 : 新人ビルメン屋  ■日付 : 04/7/16(金) 15:09  -------------------------------------------------------------------------
   早速のお返事ありがとうございます
参考にさせていただきます
今後ともよろしくお願いします
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ポンプの保守点検項目は何を?  ■名前 : punpun  ■日付 : 04/7/16(金) 17:13  -------------------------------------------------------------------------
   制御盤内のマグネットスイッチ、
操作スイッチ類も点検視野に入れたほうが良い!
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ポンプの保守点検項目は何を?  ■名前 : 極寒設備  ■日付 : 04/7/18(日) 8:06  -------------------------------------------------------------------------
   >制御盤内のマグネットスイッチ、
>操作スイッチ類も点検視野に入れたほうが良い!
さすがpunpunさん。
うちの経験でもユニット型ポンプのトラブルは
マグネット/圧力スイッチが半数以上のような
気がしますね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ポンプの保守点検項目は何を?  ■名前 : punpun  ■日付 : 04/7/18(日) 11:49  -------------------------------------------------------------------------
   酷寒設備さんこんにちは、

極寒設備さんのHNで連想することですが
配管の保温の状態も重要な点検箇所です
結露、凍結などは避けなければならないものです
配管を点検となると延々と、ポンプの点検と
かけ離れてしまうものがありますが
少なくとも待ったくを持って無視というのではなく
さっと見て、気がついたところを不具合として
挙げるのも”セールスエンジニア”として大切な事です
あなたの点検の良し悪しによりその後の受注に関係してきます


ポンプ屋の営業さんにつけ加えて
防振架台の状況、ドレン配管の具合っていうのも
大切です ドレン配管は(グランドより滴り落ちる水を排出)
結構ぼろぼろですからね
カップリングの状態(カップリングゴムの経たり、カップリングの平行度合)
、チャッキ・バルブの状態、フレキ管(特にゴムフレキ)の具合、
圧力計・温度の状態(指示値ではなく計器そのもの=結構コワれたり狂ったりしている)、
封水リング(ゴム)の経たり、ストレーナーの汚れ・つまり、
配管の支持が適切か(結構危うい配管支持をしているものもある=どこが施工したかを先に確認することが重要=支持がだめと言ったら お前のことろで施工したんだぞ!と怒られないように)

こんなとこでしょうか?
あ、そうそう点検表には判定基準を設けることがあると思いますが
YesNOでは区別できないことが出てきます
あまりにもはっきりと決め付けるような点検表にしてしまうと
あとで自分の首が絞まります
このあたり皆とよく相談したほうがいいと思います