Page    1001
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼ふところがない空調方法を教えてください  とび 05/6/6(月) 12:37
   ┗Re:ふところがない空調方法を教えてください  @登戸 05/6/6(月) 12:42
      ┗Re:ふところがない空調方法を教えてください  とび 05/6/6(月) 12:49
         ┣Re:ふところがない空調方法を教えてください  ひでかっちゃん 05/6/6(月) 13:34
         ┃  ┗Re:ふところがない空調方法を教えてください  m・s 05/6/6(月) 14:24
         ┗Re:ふところがない空調方法を教えてください  thor 05/6/6(月) 15:47
            ┗Re:ふところがない空調方法を教えてください  とび 05/6/7(火) 8:18

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ふところがない空調方法を教えてください
 ■名前 : とび
 ■日付 : 05/6/6(月) 12:37
 -------------------------------------------------------------------------
   ふところが200程しかありません。
天井ないに空調器を吊る事も出来ません。
床置きにしてもダクトの通るルートがありません。
用途はカラオケホールで100m3ほど有ります。
何かよい方法を教えてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ふところがない空調方法を教えてください  ■名前 : @登戸  ■日付 : 05/6/6(月) 12:42  -------------------------------------------------------------------------
   ドレンの放流先が比較的近い部分で確保できれば
200のフトコロでも天井内にドレン配管を敷設することは可能かと思います
機器自体は天井面から飛び出すようになりますが
(天井内にもぐるものと天井面下に設置するものと2通りあります)
また、壁掛けタイプでドレンアップキットを使うことも視野に入れれば
可能なパターンと思います
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ふところがない空調方法を教えてください  ■名前 : とび  ■日付 : 05/6/6(月) 12:49  -------------------------------------------------------------------------
   >ドレンの放流先が比較的近い部分で確保できれば
>200のフトコロでも天井内にドレン配管を敷設することは可能かと思います
>機器自体は天井面から飛び出すようになりますが
>(天井内にもぐるものと天井面下に設置するものと2通りあります)
>また、壁掛けタイプでドレンアップキットを使うことも視野に入れれば
>可能なパターンと思います.

有難うございます。
新築なので機器が天井から出て来るのはちょっと意匠的にも
おかしいと思われるのですが?
壁掛けなら台数を置かないといけない・・・
ちょっとすこし良い方法ないですか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ふところがない空調方法を教えてください  ■名前 : ひでかっちゃん  ■日付 : 05/6/6(月) 13:34  -------------------------------------------------------------------------
   >有難うございます。
>新築なので機器が天井から出て来るのはちょっと意匠的にも
>おかしいと思われるのですが?

なかなか難しい質問ですね。私も同じような問題にあたった事がありまして、
’勝手にしろ’なんて思ったものです。
で、対応としましては天カセ1方向なんていかがでしょう?
200mm以下の機種もありますよ。といってもほぼ200mmありますけど。
ただし、ドレンの勾配には泣かされますが。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ふところがない空調方法を教えてください  ■名前 : m・s  ■日付 : 05/6/6(月) 14:24  -------------------------------------------------------------------------
   こんにちは、m・sです。
天井内の有効寸法が不足している場合は、余り選択の余地は無いように思います。
@天井カセット形四方向タイプの場合
天井を下げてもらう→意匠的に無理
見える部分はスペーサー(台座)にて対応→意匠的に無理
ドレン排水の勾配がとれないかもしれない。
A天井カセット形一方向タイプの場合
ダ○キ○ 天井内据付有効寸法215mm→無理
マ○シ○ 上記に同じ
ミ○ビ○ 天井内据付有効寸法195mm→微妙
(他メーカーは憶えておりません。)
ドレン排水の勾配が無理かもしれない。
それに確か、3馬力が最高だったと記憶しております。(間違ってたらごめんなさい。)
B天井吊り形の場合
意匠的に無理
C壁掛け形の場合
意匠的に無理。
それに確か、4馬力が最高だったと記憶しております。(間違ってたらごめんなさい。)

以上のことを踏まえて考えますと
天井全体を下げてもらうのは無理だとして
解決案A
周囲又は、どちらか片方の天井を下げてもらい、そこに天井ビルトイン型を設置して基本天井とのたれ壁の所にノズル等の吹出し口を取付する。
解決案B
周囲の天井を下げてもらいそこに、天井カセット形四方向タイプを取付けし
3方向吹出しにて対応。
埋め込みタイプで施工するなら建築である程度、妥協して貰わないと納まらない様に思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ふところがない空調方法を教えてください  ■名前 : thor  ■日付 : 05/6/6(月) 15:47  -------------------------------------------------------------------------
   廊下、前室の天井にビルトイン型が納まりませんか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ふところがない空調方法を教えてください  ■名前 : とび  ■日付 : 05/6/7(火) 8:18  -------------------------------------------------------------------------
   みなさんありがとうございました。
下がり天井部を作ってもらい、そこに天カセを設置する事で
方針が決まりました。
また困った時お願いします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1001





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━