 ▼チャンバーボックスの大きさ教えてください  とび 05/6/8(水) 10:30
   ┣Re:チャンバーボックスの大きさ教えてください  マリーナ 05/6/8(水) 18:01
   ┗Re:チャンバーボックスの大きさ教えてくだ...  田舎の板金屋 05/6/9(木) 16:06

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : チャンバーボックスの大きさ教えてください
 ■名前 : とび
 ■日付 : 05/6/8(水) 10:30
 -------------------------------------------------------------------------
   ボックスの大きさ教えてください。
排気 1070m3/h  ガラリ大きさ 1600×200 
給気 710m3/h   ガラリ大きさ 1300×200 
他にCD等必要なのでしょうか?
アドバイスお願いします。
 
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:チャンバーボックスの大きさ教えてください  ■名前 : マリーナ  ■日付 : 05/6/8(水) 18:01  -------------------------------------------------------------------------
   こんばんは
検索・検索・検索・検索・検索・検索・
http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_63.htm
こんなんでました。

>排気 1070m3/h  ガラリ大きさ 1600×200 
>給気 710m3/h   ガラリ大きさ 1300×200 
ガラリ形状×300Dで良いのでは?
でも直前で接続ダクトが薄っぺらになるから、チャンバーを正方形に近くなる
よう変形しても良いけど、価格が高くなるかな?
(排気想定:梁を交わせる位置まで1600×200のチャンバーを延ばして、
ダクトがそのまま接続出来るようチャンバーを変形する(幅・高)。奥行は200位)

>他にCD等必要なのでしょうか?

一つのガラリに複数本ダクトが接続する場合は排気に限りCDを付けます。
寒冷地なら排気に付けることもあります
給気はMDが良い。

長文失礼
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:チャンバーボックスの大きさ教えてくだ...  ■名前 : 田舎の板金屋  ■日付 : 05/6/9(木) 16:06  -------------------------------------------------------------------------
   ガラリチャンバーの大きさは、W・Hはガラリサイズ。
D寸法は接続するダクトサイズによって変わります。
排気ガラリのD寸法は
ガラリの大きさから接続ダクトサイズへ15度以下の縮小ホッパーと同じ長さ。
給気ガラリのD寸法は
ガラリの大きさから接続ダクトサイズへ30度以内の縮小ホッパーと同じ長さ。
矩形ダクトの断面変形と同じ考え方です。
D寸法が短いとガラリの面風速が均一にならず、偏流によって空気の通過抵抗が増加します。
そのため風量不足やガラリから騒音が発生します。