Page    1005
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼送風機の風量、静圧について  紅ヨシキ 05/6/9(木) 18:20
   ┣Re:最初にやるべきこと。  @登戸 05/6/9(木) 18:29
   ┗Re:送風機の風量、静圧について  なかしん 05/6/9(木) 21:32

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 送風機の風量、静圧について
 ■名前 : 紅ヨシキ
 ■日付 : 05/6/9(木) 18:20
 -------------------------------------------------------------------------
   メンテで行っている病院のからホルマリン排気系統の排気あまり効いていないと連絡がありました。箱型フード(1.0×1.0×0.6Hで350□のGVSが取り付けられている。同室に400□、500m3のGVSもありこちらはやや設計風量通り回収されていました)で臭気を回収する形で面風速を計ると0.4m/sで計算してみると400m3強の風量しか回収されていませんでした。設計図では800m3の風量を排気される計算でしたので計算を私なりにしてみたところ410Paの静圧が必要と出ました。既存のファンは1300m3、35Paで単純に静圧が足りないのかと思い、その約1/3を占めていた活性炭フィルターの静圧が大きかったので試しにフィルターを外して見ましたが、フードの風速は変わらず意味がありませんでした。ファン傍の測定口で測定してみたところ約4.0m/sもあったのでフード付近のダクトに異常があるのかと天井の中を見ましたがまったくの異常無しでした。ちなみにフィルターは吐出側についてありました。風量、静圧の大きいファンに交換すればそれで済む事なのでしょうか?
皆さんのご意見をお聞きしたいです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:最初にやるべきこと。  ■名前 : @登戸  ■日付 : 05/6/9(木) 18:29  -------------------------------------------------------------------------
   風量測定は風速×開口面積×時間ですよね
風速はポイント数の平均値で行うのですが、
ほとんどのガラリについて、測定ポイント間のバラツキがあるものです
同じ風速計を使い同じ測定ポイント数でも
測定者によって風量は大きく違ってきます
その辺の誤差はこのようなときには結構悩むものです

さて、竣工時はどうだったんでしょうか?
改修工事などで枝が増えたということは無いでしょうか?
本当に設計風量が出ていたのでしょうか?
もちろん竣工図書には出てない風量を書くはずありませんけど・・。

基本的な点検をまず最初に始めましょう
ベルトは緩んでませんか?
シロッコファンは汚れていませんか?
運転電流はどうでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:送風機の風量、静圧について  ■名前 : なかしん  ■日付 : 05/6/9(木) 21:32  -------------------------------------------------------------------------
   >フード(1.0×1.0×0.6Hで350□のGVSが取り付けられている。
フード面風速で、0.5m/s:1800CMH
        0.4m/s:1440CMH
        0.3m/s:1080CMH
これ以下だと、フード排気では期待できません。(高さにもよりますが・・・)
フード内の350角のGVSとありますが、FVSでは?0.1mmAq/mで350角を見ると2,300m3/h。
 
800m3/hとすると、フード面風速で、0.22m/sとなります。
GVS(FVS?)では、2.0m/sとなります。
補足風量か小さいですね。開口率を(GVS?)を半分にすると、4.0m/sとなりま
すね。(吸込み部分で)

既存ファンは、500CMH(GVS?,HS)+800CMH(フード)の合計?
35Paは、350Paの間違いでは?
部屋の換気回数は何回ですか?
ファンの出口で1300m3/h出ていれば、設計上の数値でしょうね。これ以下であ
れば、フィルターの目詰まり、静圧不足、リーク(出と入りを計算)。。。
1300m3/hで足りないのであれば、設計に問い合わせ。
書いてしまった・・・
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1005





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━