 ■題名 : ロータリーポンプ用の排気ダクト
 ■名前 : なやめるペプシマン
 ■日付 : 05/6/7(火) 15:34
 -------------------------------------------------------------------------
   ロータリーポンプ用の排気(排出)側のダクトを施工予定です。
ロータリーポンプの排出口にフィルターをつけても、徐々にオイルが
ダクト内へ進入していくと言う話を聞きました。
オイル用の専用ダクトと言う物が存在するのでしょうか。
それとも一般のダクトを使用し、施工方法が違うのでしょうか。

ロータリーポンプ用の排気ダクトは、こうする物だよ、と施工例の
記載がある書物をご存知の方は、お教え頂けるとうれしいです。
よろしくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ロータリーポンプ用の排気ダクト  ■名前 : stein  ■日付 : 05/6/12(日) 10:22  -------------------------------------------------------------------------
   元工場設備屋です。
先ず、参考資料です。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/hyoujun_gijutsu/semicon_vacuum_tech/2_2_1a.htm

工場では、油回転式は実験室などで使う小型のものが多く
汚れ・騒音対策のため屋外設置になります。
室内設置の場合は、
ポンプ出口にオイルミストセパレーターを付けるか、外部への排気配管をつけます。
排気配管は、上がり勾配にして、ポンプ出口に油溜まりを付けます。
また、排気ガス中に凝縮性ガスが含まれている場合は、
ポンプ吸い込み側に凝縮器を付けます。
これで、排気中のミストを減少させ、ポンプ本体油の汚れも防げます。
いずれにしても、
餅は餅屋、諸対策はポンプメーカーに聞くのがベストでしょう。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ロータリーポンプ用の排気ダクト  ■名前 : なやめるペプシマン  ■日付 : 05/6/14(火) 10:25  -------------------------------------------------------------------------
   元工場設備屋殿
ご回答頂き、大変ありがとうございます。

ポンプメーカでは、ポンプ本体やオイルミストトラップ(フィルタ)に
ついての回答は得られるのですが、屋外までの排気ダクトの施工と
なると、畑違いで全く分からないようです。

お教え頂いたような排気ダクトを上り勾配にするなど、ロータリポンプ
用のダクト設計・施工に関して記載している文献にお心当たりはないで
しょうか。